Název: Je problém když je softstartér předimenzovaný ? Přispěvatel: Jakub Horváth 18.05.2022, 14:37 Potřebuji plynule rozjet motor 7 kW. Je problém, když ho budu rozjíždět přes sofstartér, který je pro asynchronní motor o dvakrát takovém výkonu ?
Název: Re: Je problém když je softstartér předimenzovaný ? Přispěvatel: Martin Kurka 19.05.2022, 09:51 Nelze odpovědět obecně, ale většinou to není na škodu, spíše jde o výhodnější rešení dík_y
- menším spínacím ztrátám a tím menšímu oteplení rozvaděče - nebo dík_y větší možné četnost rozběhů za hodinu při stejném oteplení rozvaděče - nebo dík_y vyšší spolehlivosti - nebo dík_y tomu, že mají vyšší řady softstartérů v sobě integrovaný kontaktní bypass (= přemosťovací stykač spínající po rozběhu) Narazit můžete u chytrých parametrizovat elných softstartérů, protože parametry pro hlídání motoru už nemusí umožňit sjet na tak nízkou hodnotu (volba jmenovitého proudu motoru nebo jeho výkonu). Ne že by softstartér nepracoval uspokojivě i při na displeji nejnižším možném nastaveném výkonu motoru, ale motor nebude elektronicky chráněn proti přetížení. A to je škoda, chytrý softstartér si počítá i model motoru a jeho oteplování podle reálného proudu co si měří vnitřním ampérmetrem při rozběhu, takže motor je co se týče ochrany proti přetížení jako v bavlnce. Rozsahy nastavitelnost i najdete v programovacím manuálu softstartéru (v úplném návodu k obsluze). Trochu lze tento hendikep nehlídání přetížení kompenzovat u motorů s teplotním čidlem zavinutým do vinutí motoru. Připojí se na externí vstup chytrého softstartéru a motor je hlídán dobře. |