Název: Je problém když je softstartér předimenzovaný ?
Přispěvatel: Jakub Horváth 18.05.2022, 14:37
Potřebuji plynule rozjet motor 7 kW. Je problém, když ho budu rozjíždět přes sofstartér, který je pro asynchronní motor o dvakrát takovém výkonu ?


Název: Re: Je problém když je softstartér předimenzovaný ?
Přispěvatel: Martin Kurka 19.05.2022, 09:51
Nelze odpovědět obecně, ale většinou to není na škodu, spíše jde o výhodnější  rešení dík_y
- menším spínacím ztrátám a tím menšímu oteplení rozvaděče
- nebo  dík_y větší možné četnost rozběhů za hodinu při stejném oteplení rozvaděče
- nebo  dík_y vyšší spolehlivosti
- nebo dík_y tomu, že mají vyšší řady softstartérů v sobě integrovaný kontaktní bypass (=
 přemosťovací stykač spínající po rozběhu)

Narazit můžete u chytrých parametrizovat elných softstartérů, protože parametry pro hlídání motoru už nemusí umožňit sjet na tak nízkou hodnotu (volba jmenovitého proudu motoru nebo jeho výkonu). Ne že by softstartér nepracoval uspokojivě i při na displeji nejnižším možném nastaveném výkonu motoru, ale motor nebude elektronicky chráněn proti přetížení. A to je škoda, chytrý softstartér si počítá i model motoru a jeho oteplování podle reálného proudu co si měří vnitřním ampérmetrem při rozběhu, takže motor je co se týče ochrany proti přetížení jako v bavlnce.
Rozsahy nastavitelnost i najdete v programovacím manuálu softstartéru (v úplném návodu k obsluze).
Trochu lze tento hendikep nehlídání přetížení kompenzovat u motorů s teplotním čidlem zavinutým do vinutí motoru. Připojí se na externí vstup chytrého softstartéru a motor je hlídán dobře.