Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Martin Polách 14.05.2022, 09:58



Název: Čím přepínat výstup střídače fotovoltaiky?
Přispěvatel: Martin Polách 14.05.2022, 09:58
Potřebuji rozdělit a přepínat výstup DC 230V 10A ze střídače FV určený k napájení jednoho topného tělesa tak, abych jej mohl využívat na 2 topná tělesa tak, aby vždy běželo jen jedno z nich, případně aby je přepínač v poloze 0 odepnull obě. Jedno těleso je bojler (mimo topnou sezónu) a 2. těleso bude v Aku nádrži (provoz v topné sezóně). Takže by se to prepinalo 2x za rok.
Jde o to, že bych chtěl připojovat a odpojovat vždy 2 kontakty najednou (+/-).
Přepínač může být dimenzován jen na AC obvod (bude výrazně levnější),    přepínat tělesa budu vždy bez napětí s odpojeným napájením z FV panelů.
A chtěl bych provedení ideálně do DIN lišty.

(Jaký přepínač použít?)


Název: Re: Čím přepínat výstup střídače fotovoltaily?
Přispěvatel: Martin Kurka 15.05.2022, 20:43
Co je to výstup DC 230V 10A ze střídače FV?
Není to protimluv? Za střídačem je jen AC.

Jestli fakt chcete rozpínat 230V DC  spínačem konstruovaným na AC, jednou se zapomenete, vypnete v zátěži, DC oblouk nezhasne a spínač vám bouchne v ruce, nebo vše kolem zapálí.

Spínací prvky pro DC tak vysokého napětí jsou velmi drahé. Do 24VDC  ještě můžete podmíněně použít AC spínací prvky (jističe, stykače, přepínače, pojistky) v případě, pokud je zátěž prakticky jen odporová. Na 48V DC a výše už musíte použít prvky na to určené (včetně pojistek pro DC a pojistkových odpojovačů pro DC).
Spínací prvky pro DC mají navíc předepsané pólování, kam se připojuje + a kam -. Pokud to otočíte, DC oblouk také nezhasne. Často je na jeho zhasínání použit silný permanentní magnet, kterým se oblouk elektromagneti cky vyfukuje směrem na lamely zhášecí komory.
(Mimochodem ani topné těleso bojleru není ani z hlediska praktického použití čistě odporová zátěž.)

Proto si lidi vyrábí Oplockého střídače s MPPT regulátory (nebo kupují laciné jednoduché solární střídače, které Oplockého vygumovaly),       protože žádný běžný termostat boileru (ani provozní a ani ten havarijni) nedokáže 230V DC vypnout. Bojler který termostaty nevypnou umí zbourat dům a zabít lidi (viz případ Oharka).

Jestli jste se upsal a jde o jednofázové AC, pak hledejte dvoupólový přepínač sítí (musíte přepínat i N vodič). Tam AC můžete přepínat klidně i se zátěží.