Název: Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce? Přispěvatel: JTcko 10.05.2022, 03:00 Mohu kabel od čerpadla napojit přímo v odpadní jímce pomocí "volně ložené" acidurky zalité gelem?
Jedná se mi o bezpečnostní hledisko, za to může dle předpisů být? Kdyby nedejbože došlo k jejímu ponoření, nebo někdo za kabel tahal. Situace je taková, že má dojít k výměně čerpadla a chránička vedoucí z jímky (v níž je současný kabel) je ucpaná. Tj. buďto napojím kabel od nového čerpadla na původní kabel (přímo v jímce) a nebo bude nutné vykopat chráničku. Název: Re: Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce? Přispěvatel: Milan Hudec 10.05.2022, 19:31 Napojit lze, je spousta možností, nicméně doporučím alibisticky použít oblečená/ nahá a spojku provést kousek od jimky v pudě.
Název: Re: Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce? Přispěvatel: Martin Kurka 11.05.2022, 00:21 Pro účely připojení čerpadla zejména z pevného vodiče na slaněný jsou přímo určeny speciální spojky s krytím IP68. Mají silikonová těsnění a při dodržení technologie montáže jsou velmi spolehlivé.
Dělají se dva základní typy, jeden pouze kabely propojuje v kulaté "čokoládě", druhý funguje jako vodotěsná zásuvka a vidlice a umožňuje rychlé přehození dvou čerpadel mezi sebou - pokud si koupíte hned dvě shodné spojky a prohození budete dělat ve vypnutém stavu instalace k čerpadlu. Název: Re: Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce? Přispěvatel: Jiří Kantner 11.05.2022, 07:17 Mám tuhle nerozpojovací variantu a působila na mě jako dobře zpracovaná, na zkušenosti je brzo ale doufám že jí v dohledné době nebudu vykopávat ze země.
Název: Re: Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce? Přispěvatel: František Šohajda 12.05.2022, 08:06 Jak píše kolega...kouse k od jímky..
Z praxe i IP68 v jímce časem plná vody!! :-\ Název: Re: Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce? Přispěvatel: Miroš Jan 12.05.2022, 09:19 Tak zrovna u této spojky, si nepamatuji, že by netěsnila. :)
Název: Re: Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce? Přispěvatel: Pavel Horský 12.05.2022, 14:04 Tak zrovna u této spojky, si nepamatuji, že by netěsnila. :) Vše je vždy o rukách osoby, která spojku dává dohromady. Když bude udělána poctivě jak má být, pak neexistuje, aby byla uvnitř pod vodou. Název: Re: Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce? Přispěvatel: Jan Franěk 13.05.2022, 07:34 Hloupě se zeptám. O jakou jímku se jedná? Některé jímky obsahují nebezpečné látky a je otázkou, jestli materiál použitý na tu spojku, bude vhodný pro toto prostředí.
Jinými slovy jsem také spíše pro to přesunutí mimo prostor jímky a nemusíme pak řešit tyto poměrně zásadní "drobnosti". Název: Re: Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce? Přispěvatel: Milan Hudec 13.05.2022, 07:48 Hloupě se zeptám. O jakou jímku se jedná? Některé jímky obsahují nebezpečné látky a je otázkou, jestli materiál použitý na tu spojku, bude vhodný pro toto prostředí. Tak tak, žádná negelová spojka není vzduchotěsná, a u fekální jímky zrezne jakýkoli spoj/kontakt natotata.Jinými slovy jsem také spíše pro to přesunutí mimo prostor jímky a nemusíme pak řešit tyto poměrně zásadní "drobnosti". Název: Re: Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce? Přispěvatel: Jan Franěk 14.05.2022, 06:14 Tak tak, žádná negelová spojka není vzduchotěsná, a u fekální jímky zrezne jakýkoli spoj/kontakt natotata. MOžná bych upozornil i na to, že není kabel, jako kabel. Někteří výrobci nemají tolik výplňového materiálu mezi jednotlivými vodiči a tyto kabely pak občas "trpí" tím, že mezi těmito vodiči vzlíná vlhkost, která se kabelem dostává až do podobných spojů a krabic. Mám rád tyto spojky a i když co se týká pláště těsní velmi dobře, i tak doporučuji jejich zalití gelem, nebo rovnou použití gelových spojek. Samozřejmě opět záleží na mnoha okolnostech a drobnostech okolo celého provedení v konkrétním místě. Ale právě z těchto důvodů se umísťují například rozvaděče pro čerpadla ČOV co nejblíže jímce a krkem vede kabel od čerpadla přímo k rozvaděči. Pokud je z nějakého důvodu krk ucpaný, spíš bych uvažoval o jeho "odšpuntování" a provedl zapojení pak standardním způsobem. Ale opět máme málo informací a nevíme o jakou jímku se jedná. Na dešťovku? Nebo na odpady? Nebo záchytnou jímku v nějakém provozu? TO všechno může mít vliv na samotné provedení a spoj. Název: Re: Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 14.05.2022, 20:56 Nejlepší řešení je, vytvořit přístupné místo spojení. Tzn. "pilířek" s krabicí a svorkovnicí v těsné blízkosti jímky a chráničkou do jímky pro snadnou výměnu kabelu.
Je to jistota i při opravách, že máte vypnuto přímo v místě práce. Ty šroubovací spojky mám odzkoušené na gumě, protože v návodu kusu, který jsem měl, bylo určení pro CYSY a gumu. Po dvou letech provozu ve vlhkém prostředí se změnami teplot, byla uvnitř plná rzi, protože pozink šroub zrezl, i přes použitou dutinku. Právě změny teplot způsobí natažení vlhkosti. |