Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: ppt.electric 04.05.2022, 19:48



Název: Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
Přispěvatel: ppt.electric 04.05.2022, 19:48

... ohľadne bleskozvodu na „zelených“ vegetačných strechách ... použitia podpier bleskozvodu na takejto streche.

Je možné použiť klasické podpery vedenia napr. PV21?
Alebo je nutné dodržať určitú vzdialenosť od vegetácie?
Na nete som našiel pár vyhotovení (prikladám aj obrázok),  kde je použitá klasická podpera.
Pri klasickej podpere PV je vegetácia v kontakte s bleskozvodom.
Nemôže v tomto prípade pri menšom zaiskrení na spojoch dôjsť k požiaru?  

(Pre zjednodušenie uvažujem, že preskoková vzdialenosť je od kovových častí a elektroinštalá cie dodržaná).


Název: Re: Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
Přispěvatel: Peter Lovacký 06.05.2022, 08:17
Nemôže v tomto prípade pri menšom zaiskrení na spojoch dôjsť k požiaru?  
Keď sa s rizikom nebezpečného iskrenia skutočne ráta ako s reálnym v normálnej prevádzke, potom sa musí minimalizovať na prípustnú úroveň...
Norma o tom píše napr. už na začiatku v 4.1,..ale isto budú aj iné možnosti jak len "s"...

Napr., .. čo na prípadný suchý porast v kontakte so stavbou hovorí požiarnobezpeč nostná charakteristik a stavby? ?


Název: Re: Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
Přispěvatel: ppt.electric 06.05.2022, 11:02
Keď sa s rizikom nebezpečného iskrenia skutočne ráta ako s reálnym v normálnej prevádzke, potom sa musí minimalizovať na prípustnú úroveň...
Norma o tom píše napr. už na začiatku v 4.1,..ale isto budú aj iné možnosti jak len "s"...

Napr.,  .. čo na prípadný suchý porast v kontakte so stavbou hovorí požiarnobezpeč nostná charakteristik a stavby? ?

Pozrel som si kapitolu 4.1 v norme a tá odkazuje na kapitolu 6.3. Tam sa ale pojednáva len o dostatočnej vzdialenosti od kovových častí atď. Teda tam som v podstate odpoveď nenašiel. Ohľadne protipožiarnej char. stavby sa neviem vyjadriť, lebo ju nemám. Moja otázka je položená čisto len zo zvedavosti :) Videl som pár takých striech a tam som sa zamyslel, ako by sa na takej streche dal realizovať bleskozvod správne. Hľadal som nejaké podklady aj na nete, ale nič konkrétne som k tomu nenašiel.


Název: Re: Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
Přispěvatel: Peter Lovacký 06.05.2022, 11:52
Ku iskreniu:
„s“ je dôležité keď uvažujete s iskrením z LPS na iné časti objektu..
Na druhej strane kebyže sa pri prechode bleskového prúdu počíta s iskrením na samotných spojoch LPS, tak to mi príde jak by sa už vo fáze návrhu počítalo s nevyhovujúcimi spojmi,...čo by teda bolo dosť divné..
Tak to už potom radšej rovno zvary miesto svoriek ...nakoniec furt to bude o zvolenej forme riadenia rizík..

Podľa môjho budú viac jak náhodné iskrenie na spojoch nebezpečné miesta určené na zachytávanie blesku kde hrozí tavenie a odprsk materiálu...as i by som jak zachytávač vynechal mrežu..
Takú „krytinu“ by bolo najlepšie dostať dostatočne hlboko do LPZ0b,..podobne jak sa to robí s horľavou krytinou, alebo s tenkým plechom..

Z praxe asi ešte bude málo skúseností, no časom sa tie „živé“ strechy hádam dostanú aj do dajakej edície prílohy 62305ky..
V princípe forma riešenia je furt na projektantovi, (zákon 124, §4, ods.1), ..a to čo ste doteraz videl môže byť kľudne v poriadku
No a kebyže budete projektant vy, tak by ste to možno navrhol inakšie...možn ostí je veľa,
Norma napr. nemá problém ani s tenkým plechom v LPZ0a keď sa jeho prepálenie vyhodnotí jak prípustné riziko..


Název: Re: Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
Přispěvatel: Jan Hájek 06.05.2022, 14:16
V případě zatravněných střech je třeba brát i ohled na tu vegetaci a její účinky na použité součásti. Pokud se pro podobné řešení někdo rozhodně, doporučuji používat vše stejné, jako pro zemnící soustavu, tedy nerez v kvalitě V4A.

Je potřeba i konzultovat údržbu střechy, aby jímací soustava nebyla důvodem poškození třeba křovinořezu atd.

Vzhledem k výše uvedené dostatečné vzdálenosti a i faktu, že se střechy využívají jako oddechová zóna, realizuje se jímací soustava spíše než jako Faradayova klec ve variantě izolované.
Tady ukázka na straně 17.:
Referenční stavby 2022 (http://dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/2022/prirucka_referencni_stavby_2022-2023.pdf)