Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Pavel Tesař 04.05.2022, 14:09



Název: Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?
Přispěvatel: Pavel Tesař 04.05.2022, 14:09
Investor požaduje to umístění zásuvek na příčce u sprchy. Já se tomu bráním. Prosím o váš názor.


Název: Re: Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.05.2022, 16:39
Já myslím, že ČSN 33 2000-7-701 ed.2, obr.701.1.3 hovoří jasně.
Zásuvky by tak byly umístěny v zóně 2, což je při napětí 230V AC nevyhovující. V té samé pozici je i spínač.


Název: Re: Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?
Přispěvatel: Jaromír Táborský 04.05.2022, 17:05
Souhlasím s panem Horským. Ať se investor vzpamatuje. Něco podobného jsem zažil také. Tehdy mi zákazní tvrdil, že je to prý normální a dělá se to tak odjakživa.


Název: Re: Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?
Přispěvatel: Václav Třetí 05.05.2022, 06:17
A sebevrazi odjakživa skáčou z mostu. Od takových zákazníků raději dál. To je jak v rozvojových zemích umístěný průtokový ohřívač přímo ve sprše!


Název: Re: Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.05.2022, 08:50
Pokud na příčku umístíte galerku, jejíž součástí je i zásuvka, pak to lze.

Mimochodem, má sprcha sprchovou vanu? Jestli ne, pak tam zóna 2 není a zóna 1 se rozšíří na 120 cm. Ale ani tak to nejspíš nevyjde.


Název: Re: Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?
Přispěvatel: Pavel Tesař 05.05.2022, 10:36
Pokud na příčku umístíte galerku, jejíž součástí je i zásuvka, pak to lze.

Mimochodem, má sprcha sprchovou vanu? Jestli ne, pak tam zóna 2 není a zóna 1 se rozšíří na 120 cm. Ale ani tak to nejspíš nevyjde.

To s tou galerkou se zásuvkou nikde v normě nevidím ?


Název: Re: Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.05.2022, 10:46
Pokud je výrobcem určena pro montáž do zóny 2, pak nevidím problém.


Název: Re: Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.05.2022, 11:35
A on si ještě dnes nechá někdo nainstalovat něco tak odporného jako je galerka nad umývadlo? Já měl za to, že to již dávno odešlo do zapomění :-)
Vím, že se dnes dělají designově jiné odpovídající k dnešní době, ale je to pro mne stále hnus připomínající rudou dobu.