Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Michal K1 02.05.2022, 17:27



Název: Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
Přispěvatel: Michal K1 02.05.2022, 17:27
Koupelna v RD, podlahové topení + kombinovaný topný žebřík, který je připojen k rozvodu ÚT pomocí měděného potrubí. Pokud by se jednalo pouze o elektrický žebřík, který bude zapojený v zásuvce, není asi co řešit. V případě, že se jedná kombinovaný žebřík, který bude v zásuvce pouze v letních měsících (nebo možná taky vůbec) jak prakticky řešíte pospojování? Na připojovací rohový kus to bohužel není reálné udělat. Necháváte ZSA 16 svorku pod omítkou? Nebo ji umísťujete mimo místnost?


Název: Re: Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
Přispěvatel: Jan Franěk 02.05.2022, 19:50
Norma to řeší poměrně podrobně. Podívejte se na podobnou diskusi, kde je to řešeno v jedné z příloh.

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,46602.0/topicseen.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,46602.0/topicseen.html)