Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Michal2020 24.04.2022, 20:07



Název: Lze kabel CYKY 5x2,5 uložit do sedlové střechy mezi trámy do vaty?
Přispěvatel: Michal2020 24.04.2022, 20:07

Potřeboval bych dostat 5x2,5 CYKY na půdu.
Jako nejvhodnější způsob se nabízí uložit kabel do nějaké chráničky (mech ochrana) pod střešními taškami mezi trámy, kde je vata.
JE TOTO MOŽNÉ NĚJAKÝM VHODNÝM ZPŮSOBEM REALIZOVAT NEBO JE TO NAPROSTO NEPRŮCHODNÉ?

Upřímně bych se chtěl vyhnout sekání kabelu od rozvaděče v garáži přes celý dům.


Název: Re: Lze kabel CYKY 5x2,5 uložit do sedlové střechy mezi trámy do vaty?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.04.2022, 10:53
Kabel CYKY má při správném dimenzování a jištění možnost ležet přímo na podkladu jistého stupně hořlavosti. Je třeba řešit konce, kde jsou nějaké krabičky, zařízení,...
Korektní je považovat takové uložení kabelu za instalaci v dřevostavbě a mít to chráněné proudovým chráničem.
A nesmíte zapomenout na souběhy, křížení, přiblížení ke hromosvodu nebo jeho částem (svody,...) A tady je těžké radit na dálku, to chce vidět, spočítat...


Název: Re: Lze kabel CYKY 5x2,5 uložit do sedlové střechy mezi trámy do vaty?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.04.2022, 17:10
Uložení do vaty vám zhorší odvod tepla.
Pohledem z okna jsem odhadl navýšení průřezu na 4 mm2.


Název: Re: Lze kabel CYKY 5x2,5 uložit do sedlové střechy mezi trámy do vaty?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.04.2022, 03:33
Uložení do vaty vám zhorší odvod tepla.
Pohledem z okna jsem odhadl navýšení průřezu na 4 mm2.
Mám zájem o tvoje věštěcké okno, neznáme jištění, přerušovaný chod atd.....