Přispěvatel: Miroslav Hejny 24.04.2022, 18:21
Dělal jsem přívod El do garáže od elektroměru mám 5 vodičů L1 L2 L3 PE N.
Mám v rozvadeči v garáži propojit můstky PE+N?
Když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť.  


Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 26.04.2022, 09:37
A jaký máte důvod, proč by jste to chtěl spojovat?


Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: David Tobiáš 26.04.2022, 09:51
Pokud je jednou vodič PEN (síť TN-C) rozdělen na vodiče PE a N (tedy bod rozdělení TN-C-S),    tak tyto vodiče už nesmíte nikde v elektroinstala ci spojovat.

Určitě by jste tu na toto téma našel i nějaké vlákno, kde to někdo z kolegů bude detailně vysvětlovat. Důvodů je tam více a to i z hlediska bezpečnosti, kdy vodič PE (ZŽ)  je pouze ochranný a nikoliv pracovní jako je PEN (ZŽ).


Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: Jiří Kantner 26.04.2022, 12:40
Buď v místě, kde  TN-C přechází na TN-S  odbočíte  kabel do garáže tak, že zachováte TN-C síť: Využijete žlutozelený vodič jako PEN a N zaizolujete na obou koncích a bude tam čekat do rekonstrukce rozvodu v garáži.
Nebo do garáže přivedete zvlášť PE a N, tak potom musíte předělat rozvod v garáži. Žádné spojování vodičů N a PE.


Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.04.2022, 10:06
.. Využijete žlutozelený vodič jako PEN ...

To by sice fungovalo, ale už asi 25 let platí požadavek na průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu (nebo 16mm2 Al).
Nepředpokládám, že by tam vedl tak silný kabel.

Podle mě špatný nápad


Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: Jiří Kantner 27.04.2022, 10:30
To by sice fungovalo, ale už asi 25 let platí požadavek na průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu (nebo 16mm2 Al).
Nepředpokládám, že by tam vedl tak silný kabel.

Podle mě špatný nápad
Promiňte, předpokládal jsem, že  tazatel má v garáži starý 3 fázový rozvod se 4 vodiči a že nikde nebude vytvářet přechod na TN-S. Bral jsem to tak, že instalce kabelu a rozvaděče jsou první kroky při rekonstrukci.


Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: Pavel Horský 27.04.2022, 12:45
....... přechod na TN-S

Jen pro upřesnění a rozšíření znalostí.....

Přechod z TN-C je vždy na TN-C-S. To "C" se už nikdy neztratí.
Název sítě je vždy brán od zdroje.

Ano, jsou zde i výjimky, ale pravděpodobnos t toho, že se s nimi v praxi setkáte je mnohem menší než výhra ve Sportce.

https://....cz/2014/12/tn-c-tn-c-s-tn-s/


Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: Václav Třetí 27.04.2022, 13:16
Ve Sportce jsem nikdy nevyhrál, ale TN-S jsem v provozu viděl. Stačí objekt s výrobní  technologií, kde je TN-S vyžadováno dodavatelem a vlastní trafostanice. Není to ale v každé vsi,


Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: Jan Franěk 27.04.2022, 16:22
Ve Sportce jsem nikdy nevyhrál, ale TN-S jsem v provozu viděl. Stačí objekt s výrobní  technologií, kde je TN-S vyžadováno dodavatelem a vlastní trafostanice. Není to ale v každé vsi,

To Pavel ví a proto o tom takto píše  ;)  Ani mnoho kolegů elektrikářů, nebo RT, se s čistou TN-S nepotká za celou praxi. Je to pro ně "paní Columbová".  ;D

Důležité jsou informace, které zde už zazněly. PE a N se nesmí znovu spojovat a minimální průřez PEN je 10mm.
A jedna neméně důležitá, která ještě nezazněla. Tuto činnost by měl provádět elektrikář s platnou vyhl. 50 a každé el. zařízení uváděné do provozu, musí nejprve projít revizní kontrolou.


Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.04.2022, 10:07
Z jakého důvodu se nesmí spojovat?


Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.04.2022, 13:02
Z jakého důvodu se nesmí spojovat?

Asi nemá cenu to znovu psát

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13002.0.html


Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: Peter Lovacký 30.04.2022, 08:04
Problém je v tom, že jak sa elektrikári zo zvyku pozerajú na 5 žilový kábel...,  
Že ho furt rovno vidia jak kábel TN-S..,  no ale káble sa predsa označujú inakšie jak sieť...
A kebyže je tá garáž v TN-C, tak potom tá garáž už hádam dajaký TN-C prívod mala....

Elektrikárovi v takej situácii teda netreba riešiť "rekonštrukciu" prívodu z ER, ale do času rekonštrukcie garáže mu treba riešiť opravu pôvodného prívodu,..
A čo komu bráni na opravu pôvodného prívodu použiť napr. CYKY5x4, a zž vodiču prideliť správnym označením funkciu PEN podľa noriem platných v čase zriadenia EI garáže? ?

Modrý vodič bez priradenej funkcie „N“ je furt len kus nezapojeného drôtu a do rekonštrukcie neznamená nič,..šak on si na svoju garáž v TN-S môže kľudne počkať...


Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: David Hruda 30.04.2022, 11:47
Problém je v tom, že jak sa elektrikári zo zvyku pozerajú na 5 žilový kábel...,
Nechápu, co jste nám chtěl sdělit. Ale chyba může být na mé straně, u vašich příspěvků se mi to stává dost často.

A kebyže je tá garáž v TN-C, tak potom tá garáž už hádam dajaký TN-C prívod mala...
To jste zjistil kde? V dotazu nic takového nevidím.


Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: Peter Lovacký 01.05.2022, 08:19
Nechápu, co jste nám chtěl sdělit.
Nič zložité p. Hruda,...len to, že zž farba izolácie vodiča v kábli ešte neznamená automaticky aj jeho funkciu...
To jste zjistil kde?
Nezistil,..preto aj píšem slovo „kebyže“...
Pán nereaguje, a tak si len domýšľam možný stav EI v garáži, rovnako jak niektorí predo mnou,.. ktorí predpokladám že to tiež nezistili..... .


Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.05.2022, 09:13
Panel Lovacký, evidentně máte problém s pochopením českých textů a přiznám se, že stejný problém mám já při čtení vašich a není to tím, že bych nezvládal váš rodný jazyk.

Pan Hejny jasně píše ve svém příspěvku, že je již od elektroměrovéh o rozvaděče vše v TN-C-S.
Co je na tom k nepochopení?
Pak prostě už nikdy ne TN-C.
Pokud jste mužem z oboru, pak vám snad už dál nemusí nikdo nic víc vysvětlovat.
Uvědomte si prosím, že tímto jsou vaše úvahy naprosto mimo mísu, jestli tedy víte co to znamená.



Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: Jan Franěk 01.05.2022, 12:09
Nič zložité p. Hruda,...len to, že zž farba izolácie vodiča v kábli ešte neznamená automaticky aj jeho funkciu..

Evidentně se v původním dotazu píše o rozděleném PEN, na PE a N. Proč do toho vnášíte zmatek?
Jasně je deklarováno, že jde o TN-C-S. Důležitá odpověď zazněla už na počátku a to, že se vodiče PE a N za místem rozdělení už nesmí spojovat. Tečka hotovo. Není o čem dál diskutovat.


Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: David Hruda 01.05.2022, 12:50
Nič zložité p. Hruda,...
Dotaz zněl:
Mám v rozvadeči v garáži propojit můstky PE+N?
Pokud má v garáži můstky PE a N, asi těžko bude v TN-C.
Na otázku dostal tazatel jasnou odpověď, podloženou článkem normy.

Takže váš (z mého pohledu naprosto zbytečný) příspěvek tazateli nedává žádnou odpověď.


Název: Re: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
Přispěvatel: Peter Lovacký 01.05.2022, 14:52
Dotaz zněl:Pokud má v garáži můstky PE a N, asi těžko bude v TN-C.
Je to možné,...keď p. Hejný potvrdí okrem mostíkov v rozvádzači aj komplet EI v TN-S, potom bola moja predstava mylná...

Alebo si chlapi myslíte, (berte to prosím len jak teoretickú úvahu),  ...že je dneska pripojenie pôvodnej EI v TN-C na nový kábel (napr. CYKY5x4) bez rekonštrukcie tej pôvodnej EI neriešiteľná situácia? ?