Název: Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
Přispěvatel: Ondřej D. 11.04.2022, 20:11

Dal by se zapojit stroj na omítky, 5ti kolík, 400V následovně?

Stará zásuvka 380V, pojistky keramické 3x25A modré - do ní kabel se stavebního rozvaděče (buď předělat na starou, oválnou zásuvku nebo přes redukci 5ti kolik na oválnou zásuvku),   který má i jistič i proud. chránič a ven z rozvadece přes 5ti kolik na prodluzku do stroje?


Název: Re: Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
Přispěvatel: Václav Třetí 11.04.2022, 22:30
Pokud stroj potřebuje pětivodičový přívod, tak nemůže být připojen přes čtyřkolíkovou zásuvku jakéhokoliv typu!

Pojistky s modrým terčíkem jsou pouze 20A. Pokud je před elektroměrem hlavní jistič 25A s charakteristik ou B, tak obvykle neudrží záběrový proud  stroje a při rozběhu motoru vypadne. Obvykle požadují firmy na tyto stroje jistič 32A, někdy až 40A.

Je nezbytné provést kontrolu rozvodů z hlediska možnosti zatížení a stavební rozvaděč připojit pětivodičově dle současných požadavků norem. To by měl udělat odborník na místě, kde uvidí skutečný stav. Rady po telefonu nebo internetu jsou ošemetná záležitost.  Jinak hrozí nebezpečí úrazu pro obsluhu a také případné poškození stroje.