Název: Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B? Přispěvatel: Michal Mio 31.03.2022, 12:30 Takže pokud někdo má, nebo chce montovat FVE, tak buď použije střídač s transformátore m a má tento problém vyřešen, nebo použije běžný střídač který není galvanicky oddělený, což je ovšem případ drtivé většiny instalací a potom by měl/musí (to nevím a chci se vás zeptat) vyměnit všechny chrániče v objektu za typ B protože může protékat ze střídače reziduální DC proud a ten může vyřadit všechny chrániče, to znamená, že nevypnou až bude potřeba. Vzhledem k tomu, že v rodinném domě, kde má každý světelný i každý zásuvkový okruh vlastní chránič to mohou být desítky chráničů a cena chrániče typ B je jaká je, jen výměna chráničů mohla vyjít dráž než celá FVE.
Co vy na to? Název: Re: Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B? Přispěvatel: Tomáš Bláha 01.04.2022, 16:15 Mám FVE s měničem / střídačem Kostal Plenticore a ten má veškeré ochrany integovány včetně RCD "B". Součástí startu měniče je i samokontrola tohoto RCD. Vše samozřejmě řešil projektant (to je nutnost). Takže pokud někdo má/bude mít FVE tak tohle určitě projekt bude řešit. Chrániče (resp. jističochránič e) mám typ A. Opět tedy apeluji na trio projekt / realizace /revize. Kvalitní projekt a jeho správná realizace vč. revize odstaňuje zmíněné vícenáklady !
|