Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Milan Hudec 27.03.2022, 18:58



Název: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.03.2022, 18:58
Situace:
Svazek 18 kabelů 3x6 (10)mm bude uložen v zemi, každý kabel má napájet jeden ks.zásuvky 16A.
Průřez vedení 6, možná 10 odpovìdá seskupení a velké délce s ohledem na úbytky atd......,   a má svůj kombík 16C/003.
Kde byste doporučili provést přechod na "dvaapůlku"?
Nabízí se krabice pod zásuvkou, nebo nějaké spojky v zemi, délka vedení mezi spojkou a zásuvkou by pak kolísala kolem 5-12m.
Součástí zapojení bude místní zem (možná i síť TT, ale na tom nyní nesejde),   tato může být opět napojena vodičem do krabice nebo do případné spojky.
Jedná se mě o vaše montážní zkušenosti, aby se zapojovatel díla z toho neosypal :)


Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
Přispěvatel: Václav Třetí 29.03.2022, 06:52
To mi připomíná elektrifikaci autokempu. Možná se mýlím, můžete prozradit účel takových, zřejmě velmi dlouhých, rozvodů?

Použití krabic o průměru 68mm je reálné do průřezu 4mm2


Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.03.2022, 07:45
To mi připomíná elektrifikaci autokempu. Možná se mýlím, můžete prozradit účel takových, zřejmě velmi dlouhých, rozvodů?

Použití krabic o průměru 68mm je reálné do průřezu 4mm2
Jste blízko, jedná se o elektrolodě.


Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
Přispěvatel: Pavel Horský 29.03.2022, 07:51
18ks kabelů bych položil vedle sebe a nechumlal je do svazku. Prostě bude širší výkop a to se přece vyplatí.
A pokud je to možné, použil bych např. tyto krabice, kde nebude problém s přechodem. Myslím, že je v krabici dost místa i kdyby se měla jedna zásubka zrušit jejím zaslepením.

https://www.elektropen.cz/FAM3064?gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_uRWsF4LqpZeq84wHVwWkkcYcXv7Ae3X6L28pOrtHamltY9HSFYVBhoC_WIQAvD_BwE


Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
Přispěvatel: Miroš Jan 29.03.2022, 08:33
Pavle toto má odskoušené. Je to správná volba. :)


Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
Přispěvatel: Pavel Horský 29.03.2022, 08:38
Pavle toto má odskoušené. Je to správná volba. :)

Napsáním slova "má" vyjadřuješ, že to má Milan odzkoušené a možnou vzniklou chybou nepřipsáním "m" jako "mám" pak znamená, že můj návrh máš odzkoušený ty.

Tak jak je to?


Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
Přispěvatel: Jiří Kantner 29.03.2022, 09:19
Ne že by se do té KPR 68 ta 3x6mm2 a 3x2,5 nevešly i s bokosvorkama ale přijde mi to v dnešní době  nedůstojné. Montér by vás neměl asi rád.
Když už krabice na přechod tak třeba tahle: https://www.kovopolotovary.cz/locinox-pb-1-s-hlinikova-krabice-s-din-listou-ip66-96-x-155-x-86-mm-stribrna-d13642.htm (https://www.kovopolotovary.cz/locinox-pb-1-s-hlinikova-krabice-s-din-listou-ip66-96-x-155-x-86-mm-stribrna-d13642.htm)
dovniř  WAGO 2210-1204 a zásuvku ABB Garant.
Budoucnost patří aluminiu!
Ale nevím nic o tom, kam se to bude montovat, takže berte tuhle informaci s rezervou.


Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
Přispěvatel: Václav Třetí 29.03.2022, 12:48
Bokosvorky jsou krásné retro, na nové rozvody bych je nepoužíval. Já osobně je používám hlavně na nějaká krátkodobá provizorní a zkušební zapojení. Zapojovat v KU 68 a podobných vodič Cu 6mm2 pomocí boko bude nepříjemná práce a výsledek nejistý - dnešní elektrikáři s nimi neumí pracovat.

Ještě se zeptám, přístav pro elektrolodě bude u nás na sladké vodě nebo někde u moře. Hliník není vhodný  k moři. Stejně tak je třeba dávat pozor na nerez, ke slané vodě patří jedině A4.


Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
Přispěvatel: Miroš Jan 29.03.2022, 13:23
Pavle oprava.
Platí že to mám odskoušené. :)


Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.03.2022, 15:07
Bokosvorky jsou krásné retro, na nové rozvody bych je nepoužíval. Já osobně je používám hlavně na nějaká krátkodobá provizorní a zkušební zapojení. Zapojovat v KU 68 a podobných vodič Cu 6mm2 pomocí boko bude nepříjemná práce a výsledek nejistý - dnešní elektrikáři s nimi neumí pracovat.

Ještě se zeptám, přístav pro elektrolodě bude u nás na sladké vodě nebo někde u moře. Hliník není vhodný  k moři. Stejně tak je třeba dávat pozor na nerez, ke slané vodě patří jedině A4.
Bude to sladkovodní rozvod :)


Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 30.03.2022, 16:30
Už jsem je jednou zmiňoval v jiné souvislosti. Scame Omnia.
Vyzkoušené v mycím boxu na traktory.
Netuším, jaké jsou požadavky na design a cenu.
Podle požadavku na krabici, nějak usuzuji, že budou ve zdi.
K tomu je v příslušenství na montáž pod omítku hluboká krabice, kde není problém tu desítku napojit a zredukovat celkem elegantně.


Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 31.03.2022, 12:18
Podobnou situaci jsem řešil tak, že jsem použil nějakou nástěnnou krabici v krytí IP65, v krabici byly na kousku lišty řadové svorky, ve víku této krabice byly vestavné zásuvky 230V IP44 (modré).
Vypadalo to celkem dobře.


Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.03.2022, 13:54
Kolegové d ěkuji za vaše cenné rady.
Nicméně situace se má tak, že ve zdivu budou KPR68 se zásuvkou Garant a nepřipadá v úvahu nic jiného mimo uložení čehokoli do země.
Zde bych se optal na názor zdejších revizáků, bude proti něčemu pospojování všech okruhů v jedné zemní krabici, která bude zalita gelem, nebo byste trvali na 18 krabičkách zvlášť?
Přiznám se, že u mne je to 50/50, řešení si dovedu obhájit stejně dobře jako napadnout :)




Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
Přispěvatel: Miroš Jan 31.03.2022, 14:41
Milane, za mne, není problém. ;)


Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
Přispěvatel: Rozvodak 01.04.2022, 10:54
Zde bych se optal na názor zdejších revizáků, bude proti něčemu pospojování všech okruhů v jedné zemní krabici, která bude zalita gelem, nebo byste trvali na 18 krabičkách zvlášť?
Přiznám se, že u mne je to 50/50, řešení si dovedu obhájit stejně dobře jako napadnout :)




Napojení všech okruhů v jedné krabici v zemi mi nepřijde jako dobrý nápad. Případná závada na spojí (kterémkoliv z 18ti kabelů) znamená přerušení dodávky pro všechny okruhy.

Dnes existují i spojovače 1,5-6 mm2,  nic tedy nebrání řádnému naspojkování smršťovačkou s lepidlem.