VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Peter VoltElektro 23.03.2022, 12:34



Název: Dáva niekto SPD T3 pred Victron MPPT regulator ?
Přispěvatel: Peter VoltElektro 23.03.2022, 12:34
Z dvoch FV panelov na stojane prichádza do objektu okolo 75V.
Nechcem teraz rozoberať ochranu T1 alebo T1+T2,
zaujíma ma ochrana typu T3 tesne pred MPPT regulátorom Victron 150/35, ktorý je určený na trvalé DC < 150V.

Položil som otázku na podporu ohľadom dovolenej veľkosti špičky prepätia a obdržal som odpoveď, že ani krátkodobé prepätie nesmie byť >150V.
To sa mi nezdá. Neviete niekto potvrdiť aké je tam max. povolené prepätie ? Alebo či ten regulátor má integrovanú ochranu T3 ?

Tiež mi nie je jasné, prečo nikde neviem nájsť niečo o použití T3 pre ochranu MPPT regulátora,
všade vidím len návrhy a nákresy s T1, T2 alebo T1+T2, tie majú ale ochrannú úroveň rádovo kV.
 


Název: Re: Dáva niekto SPD T3 pred Victron MPPT regulator ?
Přispěvatel: Tomáš Bláha 23.03.2022, 15:33
Těch 150V je totiž absolutní maximum tranzistorů v elektronice uvnitř. jakékoliv překročení = konec života regulátoru (spínaci MosFET odejde do křemíkového nebe).

 V praxi se doporučuje uvažovat s napětím na vstupu 132V max. Pokud máte 2 panely sériově (60ti článkové) tak to vůbec nemusíte řešit. I tři do série by byly OK. Co se týká přepětí je to složitější, možná by vyhovělo něco co se používá v telekomunikací ch (tam je 46 - 58V DC standard). těch vašich cca 75V by možná šlo řešit ale je třeba porovnat konkrétní dokumentaci od přepěťové ochrany...

Já mám EPsolar 6215 a tam žádná přepěťová ochrana není. Pokud to výrobce nezmiňuje o čemž pochybuji nic na vstupu není (tedy kromě ochrany prti přepolování)..


Název: Re: Dáva niekto SPD T3 pred Victron MPPT regulator ?
Přispěvatel: Jan Hájek 23.03.2022, 16:02
S napětím není takový problém, SPD typ 2 je k dispozici v celé řadě od 48 V.
DEHNguard S (https://www.dehn.cz/cs/3392/31298/Familie-html/31298/DEHNguardS.bin)
https://www.dehn.cz/cs/3392/31298/Familie-html/31298/DEHNguardS.bin (https://www.dehn.cz/cs/3392/31298/Familie-html/31298/DEHNguardS.bin)
Případně zvolit typ 3 DEHNrail (https://www.dehn.cz/cs/3393/31667/Familie-html/31667/DEHNrailmodular.bin)
https://www.dehn.cz/cs/3393/31667/Familie-html/31667/DEHNrailmodular.bin (https://www.dehn.cz/cs/3393/31667/Familie-html/31667/DEHNrailmodular.bin)


Název: Re: Dáva niekto SPD T3 pred Victron MPPT regulator ?
Přispěvatel: Peter VoltElektro 23.03.2022, 16:34
Pozeram DEHNguard S, napriklad je tam DG S 75 - prevadzkove napatie sedi, ale ochrana uroven moze byt az do 400V.
Tiez DehnTrail ma ochranu uroven <400V.
Ak ale tie mosfety naozaj vydrzia len 150V, tak regulator zhori.
Alebo sa to nejak da riesit aj s tymito typmi SPD ?



Název: Re: Dáva niekto SPD T3 pred Victron MPPT regulator ?
Přispěvatel: Tomáš Bláha 23.03.2022, 19:57
Panely máte někdo v ochranném úhlu bleskosvodu nebo ne? Také podle umístění ostatních komponent (mppt, baterie, střídač) se řeší ochrana proti přepětí. Můj odobní názor je že je třeba počítat s tím že při sebelepší ochraně stále zůstane riziko zejména při blízkém výboji. Při přímém zasahu panelů tyhle nízkonapěťové věci nepřežijí....  Hlavně zabránit sekundárním škodam! - zavlečení přepětí do budovy atd..... hrozba požáru.... Já osobně mám MPPT Tracer 6215 v hodnotě cca 4000 kč a ochranu řeším až za MPPT.


Název: Re: Dáva niekto SPD T3 pred Victron MPPT regulator ?
Přispěvatel: Peter VoltElektro 23.03.2022, 23:52
Áno, dva panely sú v ochrannom uhle, ale nechcem zabiehať od témy.
Potrebujem doriešiť koncovú ochranu Victron SmartSolar MPPT 150/35 v ostrovnom systéme, ktorý je dosť vystavený bleskom.
Keď pozerám na varistorové T3, tak tie čo majú tak nízku ochrannú hladinu majú aj veľmi nízke pracovné napätie.
Neexistujú nejaké iné typy konštrukcií bez varistorov, ktoré by poskytli pracovné napätie 75V pri ochrane <150V ?