Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tomáš Pepíček 23.03.2022, 10:59



Název: Podle které ČSN revidovat pohyblivý přívod strojního zařízení?
Přispěvatel: Tomáš Pepíček 23.03.2022, 10:59
Podle které normy se má revidovat pohyblivý přívod strojního zařízení?
Myslím tím připojení stroje přes 3f zásuvku. SZ začíná na vstupních svorkách dle 60204-1. Od vstupních svorek ke zdroji to již není součást SZ. Pokud stroj není připojen přímo do rozvaděče, tak připojovací kabel sám o sobě je součástí elektroinstala ce nebo je to bráno jako přívod elektrického spotřebiče (tj. ČSN 33 1600)?


Název: Re: Podle které ČSN revidovat pohyblivý přívod strojního zařízení?
Přispěvatel: Martin Kurka 23.03.2022, 20:48
Pokud výrobce stroje dodává stroj s pohyblivým přívodem a vidlicí, je přívod součástí strojního zařízení. Dokonce v tomto případě může u jednoduchých strojů sloužit vidlice jako hlavní vypínač stroje, tzn. hlavní vypínač už na stroji nenajdete.

To ale neznamená že pokud strojní zařízení má "nebezpečné pohyby",  že tam nenajdete zařízení pro nouzové zastavení a ochranu proti neočekávanému rozběhu po obnově napájení.