Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: P Doležal 23.03.2022, 07:50



Název: Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
Přispěvatel: P Doležal 23.03.2022, 07:50
Tři roky vaříme na relativně staré indukci MORA, kterou jsem dostal jako nefunkční (shořel varistor ve vstupním filtru). Tzn. vím, že drtivá většina desek jsou "dvě dvouplotýnky" a svorka pro třetí fázi bývá osazená, ale nikam nepřipojená. Na třetí fázi mám dle běžné praxe pověšenou troubu...

Desku chci posunout na chalupu, kde nebude vadit, že při zapnutí obou plotýnek jedné sekce na víc jak polovinu výkonu deska relátky ve dvouvteřinovýc h intervalech přepíná plný výkon přední-zadní-přední-zadní, protože se tam bude vařit maximálně kafe.

DOTAZ: V manuálech nových indukcí např.: https://dwn.alza.cz/manual/102075 se při 400V zapojení připojuje třetí fáze na společný terminál do zkratu s nulákem. To je snad blbost?! :o
Dovedl bych pochopit ještě běh obou polovin proti třetí fázi. Je to sice prasárna, ale třeba v Norsku, kde se nulák vyrobí roxorem zatlučeným do skály celkem běžná praxe. Svitky jsou na 630V, to by to mezifázově asi vyšlo.

Udávaný příkon 7.2kW taky ukazuje spíš na 2x230V/16A než na 6.6kW u 1x415V/16A

Pěkně prosím, kde jsem udělal v úvaze chybu? !


Název: Re: Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
Přispěvatel: Jan Novákkkk 23.03.2022, 15:15

DOTAZ: V manuálech nových indukcí např.: https://dwn.alza.cz/manual/102075 se při 400V zapojení připojuje třetí fáze na společný terminál do zkratu s nulákem. To je snad blbost?! :o


Spíš ten poslední vodič používají pro posílení nuláku, pokud se to zapojí jednofázově. Jinak už by to na průřez 2.5mm2 nevycházelo.


Název: Re: Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
Přispěvatel: Marek Laube 24.03.2022, 08:12
DOTAZ: V manuálech nových indukcí např.: https://dwn.alza.cz/manual/102075 se při 400V zapojení připojuje třetí fáze na společný terminál do zkratu s nulákem. To je snad blbost?! :o

Pozor na to, že na schématech je zapojení vodičů z desky na její svorkovnici, t.j interní.
Standardně se využívá šedý vodič jako nulový druhého okruhu.
Vnější zapojení musí respektovat značení na svorkovnici!


Název: Re: Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
Přispěvatel: Juraj Rojko 24.03.2022, 11:00
Pana Doležala nejspíš zmátlo označení R S N T. Evokuje to známé R-S-T, ale v tomto případě není T třetí fáze, ale "druhé N".