Název: Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů? Přispěvatel: Michal Zubatý 12.03.2022, 15:25 Realizoval jsem elektroinstala ci v novostavbě podkroví.
Stavba není ještě užívána, zásuvky jsou bez spotřebičů, ale občas zcela náhodně, bez sepnutí jakéhokoliv spotřebiče, vypadne 4P proudový chránič OEZ LFE-40-4-030AC. Na chrániči jsou pouze zásuvkové okruhy, varná deska. (Moderátor - Původní nesmysl: náhodný výpadek proudového chr. - novostavba bez užívání ?) Název: Re: Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů? Přispěvatel: Ivo Ondra 13.03.2022, 21:07 Napřed bych zkontroloval zda někde nekondenzuje vlhkost, u novostaveb častý problém.
Název: Re: Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.03.2022, 21:29 To, že varná deska není zapnutá neznamená, že není pod napětím.
Problém nemusí přicházet z instalace, může přicházet i od sousedů. Centrální proudový chránič 30 mA je zlo. Říkám to furt a nikdo to nebere vážně. Název: Re: Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů? Přispěvatel: Jan Franěk 13.03.2022, 22:36 Nejen vlhkost, nejen problém v sousedním bytě, ale také chyba v zapojení. Rozhodně je čas pozvat odborníka s přístroji, namísto pátrání po netu.
Název: Re: Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů? Přispěvatel: Pavel Horský 14.03.2022, 07:48 Centrální proudový chránič 30 mA je zlo. Říkám to furt a nikdo to nebere vážně. Je to zbytečné. Já už si vyloženě vybírám lidi, které budu "školit". 3/4 "odborníků" si můj čas jednoduše nezaslouží. A když pak chce borec poradit na diskusích místo toho, aby si zavolal odborníka, který by to fyzicky ověřil...nemám chuť. Název: Re: Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů? Přispěvatel: Václav Třetí 14.03.2022, 11:49 Typický příklad pro chybné zapojení. Za chráničem je spojen PE a N.
Název: Re: Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů? Přispěvatel: Milan Hudec 14.03.2022, 13:39 Hlavně bych začal bych výměnou chrániče za skutečný chránič.
|