Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Petr 13 12.03.2022, 13:20



Název: Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
Přispěvatel: Petr 13 12.03.2022, 13:20
V bytě mi dělali rekonstrukci koupelny a wc  (ale jen obklady; jádro nebylo umakartové). Během prací přestalo svítit světlo v sousední kuchyni. Prováděcí firma mi tvrdí, že to asi mohlo vzniknout otřesy při bourání (což mi přijde hloupost) a jedinou nápravu nabízí v lištách, což nechci.

Problém je ten, že pokud by byl kabel opravdu povolený, tak nemohu najít spojovací krabičku, abych toto zkontroloval. Nenajde se tu dobrá duše, která by mohla dát tip kde hledat? Do vypínače jde od podlahy elektřina a vzhůru pokračuje jen 1 hnědý kabel vodič - na stropě jsou pak dva černé už bez napětí.

Zatím se mi povedlo zjistit, že by se snad mělo jednat o panelový dům P1.11 (výstavba probíhala v roce 1985). Poklepáním na zeď žádný dutý zvuk. Nakreslil jsem schémátko, jak jsou kabely nataženy + také přikládám fotku domu (jedná o sídliště Háje, Praha 4).



Název: Re: Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 12.03.2022, 15:41
Hledal bych:
- nad kuchyňskou linkou
- pak bývaly propojovací krabice ve stoupačce za WC
Ale neznám tento typ paneláku, takže je to jen výstřel...


Název: Re: Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
Přispěvatel: Emanuel Kocián 12.03.2022, 15:50
Věneček?
Já bych se moc nedivil, kdyby někde byl prostě zaomítnutý jen kus "čokolády" omotaný bohatě elektrikářskou izolačkou či nějaká obdobná "prasárnička".


Název: Re: Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
Přispěvatel: M S 12.03.2022, 16:00
Ak sa nenájde rada od kolegov, skúste nájsť elektrikára s kvalitným prístrojom na vyhľadávanie vodičov v stene. Do vodiča je možné pustiť signál z jednej a neskôr druhej strany a zistiť, kde cca zmizne.

Stretol som sa s krabicou aj u suseda v rohu jeho obývačky :/


Název: Re: Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
Přispěvatel: Peter Munka 12.03.2022, 16:45
Fotka vypinaca je spravne otocena ? Dost atypicky vedie kabel (hnedy + cierny) smerom nadol. V panelaku necakam veci ako v rodinnom dome (sikmo vedene kable a pod),  cize by som siel smerom zvislo hladat pokracovanie.


Název: Re: Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
Přispěvatel: Petr 13 12.03.2022, 17:49
ano, zezdola vedou dva černé a ke stropu pokračuje už jen jeden hnědý


Název: Re: Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
Přispěvatel: Václav Třetí 12.03.2022, 17:53
V roce 85 byl standardní panelák s jádrem z umakartu, tam bývaly krabice nad skříňkami v kuchyni nebo v šachtě za záchodem. Zděné jádro je buď přestavěné nebo se jedná o dům, který si stavěli stavbaři sami pro sebe - své zaměstnance. Tam se již občas jádra nepoužila. V takovém případě je každá rada problematická, protože tyto úpravy bývají originál a obvykle bez dokumentace.

Pokud jste měnili dlaždičky, tak je nejpravděpodob nější, že kabel je někde přeseknutý pod těmi novými. Při odsekávání starých narazil nějaký šikula na kabel a poničil ho, protože světlo v koupelně nezhaslo, tak dělal, že o ničem neví.

Nejsnazší hledání a oprava pomocí vyhledávače vedení. Také nejmenší škody, doufám, že máte uschovaných pár dlaždiček náhradních. Až se chyba najde, tak ať všechny práce spojené s opravou nahradí dodavatel.

ano, zezdola vedou dva černé a ke stropu pokračuje už jen jeden hnědý

Neovládá se ono světlo ze dvou míst?


Název: Re: Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.03.2022, 18:08
Tipuji původně 6+6, jeden zrušen úplně, na fot. je 1 a při rekonstrukci přehozen koresponďák.


Název: Re: Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
Přispěvatel: Martin Kurka 12.03.2022, 19:39
Jestli je to opravdu soustava OP1.11, pak podle
http://panelaky.info/op1-11/ (http://panelaky.info/op1-11/)
mívala bytové jádro umakartové.
To znamená, že u vás je elektrika po přestavbě na zděné jádro předělávaná a nemá moc cenu pátrat, kudy vedla kdysi, ale hledat hledačem vedení. Jak to bylo nad jádrem přikládám fotku, tohle vše se muselo někam schovat, nebo  úplně předělat a obdobně tomu bylo i u prostoru stoupaček za WC a nad kuchyňskou linkou.

Mimochodem tuším že v IN-ELU byla vydána kniha o elektroinstala cích v panelových domech, ale zde moc nepomůže (Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech, dávala se stáhnout za 170Kč jako PDF na Alze).

S hledačem vedení neumí pracovat každý, pod některými typy obkladů se hledá hodně špatně a chce to dobrý hledač a hlavně dobrého hledače, který jej používá často. Vedení v kovových trubkách se nedá hledačem detekovat skoro vůbec. Ale vypínače a zahozené krabičky, nebo uhnilé elektrozednick é "krabičky" se dají najít dobře.


Název: Re: Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.03.2022, 12:44
Obvykle se používaly panely s připravenou dutinou, spojovací krabice bývaly pod vypínačem asi 30 cm nad zemí (častěji) nebo nad vypínačem, asi 30 cm pod stropem (méně často).
Poměrně častý způsob řešení těchto instalací bylo takový, že se vodič AYKYLs roztrhnul a byly vedené samostatné vodiče. Jinak řečeno, na nějakém místě byla spojovací krabice, z té byl v podlaze vedený kabel k vypínači, za vypínačem byl kabel rozříznutý, jeden vodič se přerušil a zavedl do vypínače, druhý vodič byl bez přerušení nějak smotaný za krabicí.
Při manipulací s Al vodiči se stává, že se vodič ulomí, ale zůstane držet v izolaci - dost blbě se to hledá.
Krabice nad linkou byly obvykle jen pro jádro, krabice ve stoupačkách byly obvykle jen pro ovládání ventilátoru.   


Název: Re: Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 13.03.2022, 16:05
V bytě vám dělali to, co jste si objednal a dohodnul. Nové obkladačky v koupelně a WC a elektrická instalace nechaná původní, stará cca 37 let. To byl velice chytrý tah. Hledání závady vás teď může pěkně vytrestat. Poskytování rad na dálku Ván asi nepomůže.


Název: Re: Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.03.2022, 18:46
... Nové obkladačky v koupelně a WC a elektrická instalace nechaná původní, stará cca 37 let.
...
Asi jako nový lak na autě, kde je problém z brzdami

Někdy se podaří použít nějakou hledačku, vypnout ostatní okruhy, a u toho nefungujícího hledat kde se ještě signalizuje "elektrické pole"
Ale pokud někde upadl Al vodič na PENu, je to složitější a nechtěl bych takové pokusy radit laikovi


Název: Re: Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
Přispěvatel: Pavel Horský 14.03.2022, 07:51
Typický amatér = oslovení elektrikáře.