Název: Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné? Přispěvatel: Zdeněk Štorek 07.03.2022, 11:08 U nové ruční pásové brusky Makita M9400 se po připojení k síťovému napětí na kovové části obalu objeví střídavé napětí 65 V, měřeno proti ochrannému kolíku zásuvky PE multimetrem Metex M-3170. Po kontrole v autorizovaném servisu MAKITA, servis konstatoval, že stroj plně vyhovuje platným předpisům. Je to v pořádku?
Název: Re: Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné? Přispěvatel: Jan Franěk 08.03.2022, 09:10 Marně jsem na internetu hledal návod k tomu měřícímu přístroji. Ale předpokládám že půjde o nevhodný přístroj pro podobná měření. Zkuste se domluvit s nějakým RT, který vlastní potřebné vybavení a zná měřící metody. Pokud se chyba měřením prokáže, omlaťte to tomu servisu o hlavu, nebo to reklamujte s protokolem o měření u svého prodejce. Pak dejte vědět, jak to dopadlo.
Název: Re: Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné? Přispěvatel: Peter Munka 08.03.2022, 20:04 Pripojte paraelne k multimetru odpor 10 - 100 k Ohm a napatie vyrazne klesne. Tieto multimetre maju bezme 10 M Ohm vstupny odpor, nameraju kde-co.
Název: Re: Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné? Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.03.2022, 20:44 Může to být jen nějakou parazitní kapacitou, může to být nějakým filtrem proti EMC. Citlivý přístroj tam něco naměří.
Pokud je dotykový proud do 0,25mA, je to naprosto v pořádku (0,25mA je pro nově vyrobený spotřebič třídy II, pro revize se počítá s mírným zhoršením a a musí být do 0,5mA) Několikrát jsem se s podobným problémem setkal, jsou citliví jedinci, kteří prsty takový proud necítí, ale když na přístroj položí předloktí, cítí nepatrné brnění i při proudech kolem 0,2mA |