Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: roman bauer 15.03.2007, 13:40



Název: Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
Přispěvatel: roman bauer 15.03.2007, 13:40
Bylo me doporuceno,aby jsem hromosvodovy drat natahl pod zaklady a na miste el.pojistkove skrine ji s snim propojil.nebol i tim tu skrinku uzemnil a uzemneni vany a ostatnich veci ucinil take tak.mam,ale obavu,ze pri uderu blesku timto propojenim ohrozim zivot osoby v te dobe se koupajici ve vane.a ze veskera elektroinstala ce by tim shorela.


Název: Re: hromosvod
Přispěvatel: Petr Liskar 15.03.2007, 14:04
- pod zaklady hromosvodovy drat nedavat, tam patri pozinkovany plochac.
- koupajici osobu neohrozite a rozvody vam nevyhori, bude-li hromosvod i elektroinstala ce provedena v souladu s normami.
- chranit zarizeni pripojene na elektroinstala ci muzete chranit svodici prepeti.


Název: Re: Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
Přispěvatel: Milan Karvánek 15.03.2007, 15:04
Stavíte dům, jistě máte také projektovou dokumentaci, ve které se řeší systém uzemnění domu.
Pod domy se v souladu s ČSN 332000-5-54 instaluje t.zv. strojený základový zemnič. Viz čl. 542.2.1, typy a dimenze zemničů se volí dle tab. 54NL.
Pro uzemnění silových zařízení a hromosvodu se buduje společné uzemnění... viz. čl. 542.N5.4.1. 
Pokud celý dům hodláte budovat jen na základě různých ústních doporučení a domněnek, tak to potěš pánbů.


Název: Re: Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
Přispěvatel: Martin Bauer 15.03.2007, 18:57
Souhlasím s panem Karvánkem, setkal jsem se s případem kdy stavitel - elektrikář teoretik připravil základový zemnič vodičem CY 6 i s izolací   >:( >:( . Proto doporučuji sehnat nějakého profesionála, ten vám zajisté poradí nebo to provede tak jak to má být!!


Název: Re: Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 16.03.2007, 18:12
Já pana Bauera pochopil. Staví a určitě si eklektriku sám dělat nebude, ale betonovat základy možná umí a proto se správně ještě před započetím betonáže ptal na zemnění.
Pane Bauere, pod základy se zemnění opravdu nedává. Zřejmě jste špatně rozumněl. To zemnění se dává přímo do základů, tzn. zalévá se betonem a to takhle: Po celém obvodu základů (včetně linií uvnitř zákl.) se před betonáží dá do vnitřního prostoru pásek FeZn 30x4 a kompletně se obvodově propojí. Na něj se pak připojí i případné armování. V určitých místech se vyvedou nahoru připojovací konce. U RD bude stačit asi ve dvou místech - tam, kde budou svody hromosvodu a v jednom místě - tam, kde bude HOP - Hlavní ochranná přípojnice. Elektrikář, který vám navrhuje elektroinstala ci vám jistě poradí. A celémui se tomu odporně (resp. odborně :-)) říká strojený základový zemnič. :-) Hodně štěstí.