Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Petr13485 28.02.2022, 14:10



Název: Jak vyřešit blikání led světla při vypnutém stavu a použití časového spínače?
Přispěvatel: Petr13485 28.02.2022, 14:10
Máme na chodbě instalovaný časový spínač CS3-4M, který ovládá cca 6 vypínačů na chodbě. Vypínače jsou kolébkového typu, tzn. po zapnutí se vrátí do původní polohy. Po rekonstrukci začalo jedno z nově osazených led světel při vypnutém stavu blikat. Dle elektrikáře je na vině právě časový spínač, který neustále posílá slabé napětí. Dočetl jsem se, že by mohl problém vyřešit spínač typu SMR-B. Prosím o potvrzení, případně doporučení jiného vhodného kusu.


Název: Re: Jak vyřešit blikání led světla při vypnutém stavu a použití časového spínače?
Přispěvatel: Václav Třetí 28.02.2022, 20:16
Je třeba použít časový spínač, který má připojení sítě s nulovým vodičem a spínací prvek relé.


Název: Re: Jak vyřešit blikání led světla při vypnutém stavu a použití časového spínače?
Přispěvatel: Richard Čožík 01.03.2022, 07:50
Anebo  zkusit našroubovat do jedné objímky klasickou žárovku(tepelnou kouli).


Název: Re: Jak vyřešit blikání led světla při vypnutém stavu a použití časového spínače?
Přispěvatel: František Šohajda 01.03.2022, 10:04
Třeba ABB vyrábí kondík pro tyto jevy....
2CKA006899A023 1 Kondenzátor odrušovací RC, ABB  (dance)


Název: Re: Jak vyřešit blikání led světla při vypnutém stavu a použití časového spínače?
Přispěvatel: Michal Čeleda 01.03.2022, 10:30
Blikání jsem vyřešil kondíkem 150nF/275Vac/X2 v krytu světla.


Název: Re: Jak vyřešit blikání led světla při vypnutém stavu a použití časového spínače?
Přispěvatel: Jiří Kantner 01.03.2022, 14:31
Vypadá to že problém je vyřešen nicméně si dovolím napsat upozornění ohledně použití  kondenzátoru v případě led na 12V. S takovým kondenzátorem můžete laborovat na primární straně ale ne na sekundáru: elektronické trnsformátory pracují na vyšších frekvencích a paralelní zapojení podobného transformátoru může vést k jeho přetížení.


Název: Re: Jak vyřešit blikání led světla při vypnutém stavu a použití časového spínače?
Přispěvatel: Václav Třetí 01.03.2022, 15:07
Vypadá to, že problém je vyřešen, nicméně si dovolím napsat upozornění ohledně použití  kondenzátoru v případě LED na 12V. S takovým kondenzátorem můžete laborovat na primární straně, ale ne na sekundáru: elektronické transformátory pracují na vyšších frekvencích a paralelní zapojení podobného transformátoru (předpokládám, že jste myslel kondenzátoru) může vést k jeho přetížení.


Tento problém by se týkal pouze elektronických zdrojů pro halogenové osvětlení, kde se používá přímo střídavý výstup s vyšším kmitočtem k napájení žárovek. Elektronické zdroje určené k napájení LED osvětlení jsou usměrněné a vyhlazené kondenzátorem, dokonce elektrolytický m o daleko vyšší kapacitě, takže žádné nebezpečí nehrozí.


Název: Re: Jak vyřešit blikání led světla při vypnutém stavu a použití časového spínače?
Přispěvatel: Jiří Kantner 01.03.2022, 16:17
Omlouvám se za překlep, alo mělo tam být "kondenzátoru". Bohužel už jsem se setkal s elektronickým trafem, které mělo střídavý výstup a byly z něj napájené LEDky. Pokud si pamatuju tak na trafu bylo označení SELV, udávaný výkon 10-30W (z toho se na použití LED ani halogenk spolehlivě usuzovat nedá) a to jestli je trafo určené na halogenky nebo led na něm napsané také nebylo.
Ledky (MR16) v sobě usměrňovací můstek mají ale za ním žádný velký kondenzátor není. 
Solidní výrobci pro LEDky používají trafa s usměrněným výstupem:-)


Název: Re: Jak vyřešit blikání led světla při vypnutém stavu a použití časového spínače?
Přispěvatel: Václav Třetí 02.03.2022, 16:01
To je dodatečně "zmodernizované" halogenové osvětlení pomocí LED žárovek na 12V~. Nějaký nový komplet s LED napájenými střídavým proudem jsem ještě nepotkal - ovšem může existovat.