Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Nicolas 26.02.2022, 20:38



Název: Jak zapojit jednofázovy motor?
Přispěvatel: Nicolas 26.02.2022, 20:38
Jak zapojit jednofázovy motor viz foto?
Tak jak je aktuálně zapojený tak mi vyhořel regulátor napětí na centrále asi špatně zapojený rozjezdový kondenzátor a hodil proud zpět do centrály. Dokázal by mi někdo poradit?


Název: Re: Jak zapojit jednofázovy motor?
Přispěvatel: Martin Kurka 27.02.2022, 11:43
Motor máte v podstatě zapojený správně - teda z hlediska možnosti poškození centrály (viz připojené schéma)
Ale ne každá elektrocentrál a umí pracovat s asynchronním jednofázovým motorem. Musíte volit nejméně 3x silnější elektrocentrál u (ve vašem případě s výkonem nejméně 2,5-3kW) a se schopností se vyhrabat otáčkově i napěťově z  krátkodobého přetížení bez kmitání a přepětí výstupního napětí a bez lítání otáček nahoru a dolů. Tyto odolnosti už všechny centrály neumí.
Takže jste si zničením centrály pěkně vydělal.

Co se týče volby výkonu centrály, mají to pěkně připravené na stránkách Heronu - poradce s výběrem elektrocentrál y - ve vašem případě pro stavbu a dílnu.
Ve vašem případě to vychází na elektrocentrál y v cenách 25-35 000 Kč s takovou váhou, že mají kolečka.

Co se týče  vašeho motoru, jelikož jde o nějaký samodomo stroj. Pokud jej potřebujete napájet z elektrocentrál y, pak se možná poohlédněte po jiném profi stroji s měkkým rozběhem, co přihodíte v korunách za stroj, ušetříte za méně výkonnou elektrocentrál u.

Co se týče samotného motoru z hlediska bezpečnosti není zapojen chybně, z hlediska praktičnosti a měření poruch je správné prohodit na svorkovnici ve vašem zapojení přívodní vodiče L a N (SM a HNĚ).

Před jakýmkoliv napájením z elektrocentrál y je důležité si doma každý spotřebič ověřit v práci na síti se správným jištěním.
Například ve vašem případě může být odstředivý spínač  vadný (či to co tam máte připojeno rudými vodiči),     později odpínající, nebo nespínající. Napájení stojícího motoru se nelíbí ani centrále, ani motoru a oba dávají nelibost najevo kouřovými signály.

Při záměru použít nějaký nový spotřebič na elektrocentrál e, je důležité si jeho měřením, nebo porovnáním s doporučením výrobce ověřit, jestli elektrocentrál u nezničíte. Spárovat možnost připojení spotřebiče a elektrocentrál y. Jděte za opravdovými odborníky. Sice vám prodejce napíše motor cirkulárky do 1kW, ale ten může být jak asynchronní tak komutátorový nebo komutátorový s měkkým rozběhem a mezi nimi je diametrálně odlišný vliv na požadavek na výkon a odolnost elektrocentrál y.



 


Název: Re: Jak zapojit jednofázovy motor?
Přispěvatel: Petr Liskar 27.02.2022, 15:49
Motor máte v podstatě zapojený správně - teda z hlediska možnosti poškození centrály (viz připojené schéma)
Ale ne každá elektrocentrál a umí pracovat s asynchronním jednofázovým motorem. Musíte volit nejméně 3x silnější elektrocentrál u (ve vašem případě s výkonem nejméně 2,5-3kW) a se schopností se vyhrabat otáčkově i napěťově z  krátkodobého přetížení bez kmitání a přepětí výstupního napětí a bez lítání otáček nahoru a dolů. Tyto odolnosti už všechny centrály neumí.
Takže jste si zničením centrály pěkně vydělal.
Přemýšlím, jakým způsobem by mohl v takovém případě vyhořet standardní regulátor napětí.
Zvláště mě však zaujala věta " asi špatně zapojený rozjezdový kondenzátor hodil proud zpět do centrály."
Vsadil bych své boty, že toto se tazatel dozvěděl při vyřízení reklamace elektrocentrál y a nyní hledá chybu jinde.

Tazatele bych se rád optal na typ použité centrály a co je to za stroj, jehož motor se snaží tou centrálou pohánět?


Název: Re: Jak zapojit jednofázovy motor?
Přispěvatel: Nicolas 27.02.2022, 20:06
Tak problém vyřešen, našel sem schéma na internetu a zjistil sem že je připojení správné ale musel sem přidat 8uf 450V kondenzátor na oběh motoru protože 80uf je na rozjezd a setrvačností se vypne a jel bez kondenzátoru což je asi nemožné u tohoto motoru. Motor šlape jak hodinky a na těch 0,75kW co má tak má větší sílu jak 3f. Motor.

Jinak motor sem rozjížděl na centrále 2,8kW a regulátor už sem měnil 2x a kupoval od Poláku tak si myslím že odešel protože dostal záhul z motoru co byl špatně připojen.

Ale každopádně  a snad tohle téma někomu pomůže v budoucnu.