Název: Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
Přispěvatel: JanB 24.02.2022, 14:29
Předělávám starý vypínač ze starých futer do zdi, zasekáno mám, krabička na světla je u podlahy, do krabičky jde fáze a nulák/zem od jističe, z krabičky jde fáze do vypínače a z vypínače zpět do krabičky, z krabičky i s polečně s nulákem/zemí do lustru, ale mám dotaz zda stačí dát CYKY-J 2x 1,5, tudíž hnědý vodič (fázový) a modrý vodič (nulový) ale vzhledem k tomu že z krabičky do vypínače a z vypínače zpět do krabičky jde fáze, tak se mi tam nechce zasekávat další kabel. Můj dotaz tedy zní, zda se dá na modrý vodič dát 230V a udělat z něj fázi (např obmotat hnědou elektrikářskou izolačkou aby bylo jasné že je to fáze). Není s tím problém? Nebo je modrý vodič dělán přímo na nulu a 230V nějakým způsobem nezvládne?


Název: Re: Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 24.02.2022, 20:50
Na toto tak trochu pamatuje i norma:
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy
"
514.3.1.Z1 Nulový vodič a střední vodič
Nulové vodiče nebo střední vodiče musí být v celé délce označeny modrou barvou.
POZNÁMKA Pro některé druhy vedení viz 514.3.Z2 až 514.3.Z5.

514.3.Z4 Užití modrého vodiče pro další účely
V dalších případech, kdy není možná záměna v případě, kdy není v místě nulový vodič,  může být užito modře označeného vodiče jako fázového vodiče, či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako ochranného vodiče.
"

Na straně vypínače bych to neviděl jako problém, tam je jasné, že vstupuje fáze a vystupuje taky fáze. Problém nastává v okamžiku, kdy tento kabel přijde do společné krabice. Je to o tom jak si člověk tu normu vyloží. Pokud bude modrý vodič na konci s hnědou návlečkou dalo by se říci, že je to OK, protože není "v celé délce modrý". (z normy se nějak vykličkovalo) ale ...

U nové instalace bych to montérovy omlátil o hlavu a chtěl nápravu, u opravy stávající instalace bych se pod to podepsal s tím, že bych v revizi dopsal poznámku ohledně barevného značení vodičů.
 


Název: Re: Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.02.2022, 20:59
...
514.3.Z4 Užití modrého vodiče pro další účely
V dalších případech, kdy není možná záměna v případě, kdy není v místě nulový vodič,    může být užito modře označeného vodiče jako fázového vodiče, či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako ochranného vodiče.
...

A když si v uvedené normě nalistujete o pár stránek dál, najdete Přílohu ZD Zvláštní národní podmínky, kde se uvádí pro ČR že se tato možnost nedovoluje


Název: Re: Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.02.2022, 21:29
A když si v uvedené normě nalistujete o pár stránek dál, najdete Přílohu ZD Zvláštní národní podmínky, kde se uvádí pro ČR že se tato možnost nedovoluje

Trošku vousatá příloha.

Modrý vodič je pracovní, tudíž není bezpečný, ani bezpečnostní. Pokud mi ho někdo označí (ne přeznačí),  nemám s ním problém. Ano, je to lenost elektrikáře, kdy z krabice nad vypínačem natáhne fázi hnědou a koresponďák modrou, ale každý pohledem pochopí, o co jde. A když přes něj lípne černý kroužek, je to luxus.


Název: Re: Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 24.02.2022, 21:57
Tak ta příloha ZD mi nějak unikla :(,  bohužel kolega Schwarz má pravdu.

514.3.Z4 Česká republika
Užití modrého vodiče k jiným účelům než jako vodiče nulového či středního se nedovoluje.


Název: Re: Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
Přispěvatel: Václav Třetí 25.02.2022, 04:49
Tazatel to může udělat také řádně!

 Kabel od lustru zavést do vypínače a z krabice u podlahy dovést do vypínače L a PEN (v tomto případě nemá smysl řešit rozdělení PE a N jedná se o opravu staré instalace). Vodič hnědý bude L a vodič zeleno/žlutý bude PEN, modrý zůstane nezapojen. Vodič PEN se sesvorkuje pod vypínačem. Vše je jak má být, barvy odpovídají užití a netřeba cokoliv přeznačovat.


Název: Re: Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
Přispěvatel: Jan Palička 25.02.2022, 11:05
....... do krabičky jde fáze a nulák/zem od jističe, z krabičky jde fáze do vypínače a z vypínače zpět do krabičky, z krabičky i s polečně s nulákem/zemí do lustru, ale mám dotaz zda stačí dát CYKY-J 2x 1,5, tudíž hnědý vodič (fázový) a modrý vodič (nulový)........
Dá se sehnat CYKY 2 x 1,5 A obsahující hnědý a černý. KVelektro ho má i skladem


Název: Re: Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
Přispěvatel: Václav Třetí 25.02.2022, 14:00
Toho už moc není, to bývají pouze doprodeje starých zásob. podle nového značení se dělá  CYKY-O 2x1,5, které má vodiče v barvách hnědá a modrá, čili by odpovídalo našemu starému provedení CYKY 2Dx1,5, které se běžně nevyrábělo


Název: Re: Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
Přispěvatel: Peter Lovacký 25.02.2022, 14:44
Zaujímavé je to označovanie farbami...(čl. 514.3. Z2-Z3)..
Týkajú sa tie články len výrobcov kde na označenie existuje aj vyhlásenie o zhode, alebo aj hocikoho kto omotá vodič po celej jeho dĺžke izolačkou či natiahne  bužírku..? ?, ,bez vyhlásenia..
Že je to v 5-51tke predovšetkým o správnom výbere a stavbe EZ viem..


A když si v uvedené normě nalistujete o pár stránek dál, najdete Přílohu ZD Zvláštní národní podmínky, kde se uvádí pro ČR že se tato možnost nedovoluje
Jjjj,..že to ešte neodpísali naši od vašich... :)


Název: Re: Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.02.2022, 17:57
Tak ta příloha ZD mi nějak unikla :(,   bohužel kolega Schwarz má pravdu.

514.3.Z4 Česká republika
Užití modrého vodiče k jiným účelům než jako vodiče nulového či středního se nedovoluje.

Jsem ještě nikdy neviděl modrý vodič.


Název: Re: Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.02.2022, 10:17
Jsem ještě nikdy neviděl modrý vodič.
Nevěřím že jsi nikdy neviděl vodič, který se po nějakém přetížení zabarvit tak, že to to blížilo modré  :D

.... Vodič PEN se sesvorkuje pod vypínačem...

Časy se mění  :D
Když jsem chodil do školy, pak učitel by asi pracky urazil tomu, kdo přes vypínač táhnul žlutozelený (zelený) i kdyby tam jen procházel krabičkou
Nás učili z CYKYLo zatáhnout do krabičky jen černý, PENem obkroužit krabičku
Dělal to tak někdo reálně v praxi?


Název: Re: Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
Přispěvatel: Miroš Jan 26.02.2022, 12:42
Jiří, pamatuji si to. :)


Název: Re: Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
Přispěvatel: Václav Třetí 26.02.2022, 14:04
Také to pamatuji, ale nebylo to z důvodů elektrických. Aby se zajistily dostatečně dlouhé části vodiče fázového k zapojení do svorek, tak se "zbytečná" délka vodiče PEN uložila vně krabičky, aby v ní nepřekážela a nebylo třeba vodič napojovat. Zase se v takto udělaném rozvodu špatně hledaly závady, nebylo kde měřit.

Jsem ještě nikdy neviděl modrý vodič.

Pane kolego, vy šprýmujete! Řeknu to jednoduše, modrý drát zná každý. Stačí špatné připojení do svorky a je modrý brzy. Rozlišujme modrý drát a vodič v modré izolaci.