Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Pavel Horský 08.02.2022, 09:07



Název: Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.02.2022, 09:07
Přímotopy, akumulační kamna, bojlery elektrokotel atd. Pokud jsou tyto spotřebiče pevně připojené, dle jaké normy se pak revidují?


Název: Re: Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
Přispěvatel: Radim Strycharski 08.02.2022, 12:42
Pevně připojené boilery, přímotopy, akumulačky apod. jsou součástí elektrické instalace ve smyslu ČSN IEC 60050-826, na kterou se odkazuje ČSN 33 2000-6 ed. 2, čili revidují se podle ČSN 33 2000-6 ed. 2.


Název: Re: Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.02.2022, 20:11
Ono to byla tak nějak i v ČSN 33 1610

V ČSN 33 1600, ed.2 už je použitá jiná formulace, která by se dala prezentovat i trochu nejednoznačně


Název: Re: Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
Přispěvatel: Peter Lovacký 09.02.2022, 07:52
Pevně připojené boilery, přímotopy, akumulačky apod. jsou součástí elektrické instalace ve smyslu ČSN IEC 60050-826, na kterou se odkazuje ČSN 33 2000-6 ed. 2, čili revidují se podle ČSN 33 2000-6 ed. 2.
U nás je to trieda noriem 0050-xxx, a je o názvosloví v elektrotechnik e,... napr. tá s koncovkou 826 bola zrušená, a teraz je to 33 2000-2, ..v podstate ide len slovník pre EI..
Sú v nej aj sekcie  826-07-04,...prenosné zariadenia, 826-07-05,...ručné zariadenia, 826-07-06,...neprenosné zariadenia, 826-07-07,...pripevnené zariadenia, ktoré silno pripomínajú klasické rozdelenie spotrebičov v 1610...
Hej, ..spotrebiče ako slovo sú uvedené aj v 826-07-01,..no tam je aj výroba, premena, prenos, distribúcia, stroje, trafá atď.,  ...a nemyslím si, že na toto všetko dokopy platí jedna 6-ka..

Podľa môjho sa pevne pripojené spotrebiče jak ich vymenoval p. Horský overujú klasicky podľa 1610...alebo EN 50699,.. a na pevnú EI sú naviazané len termíny ich revízií (nie prevedenie revízky), ..napr. odkazom na 1500-ku...

A dosť často to v praxi funguje tak, že revízky EI si porobí jeden revizák, a revízky do EI pevne pripojených spotrebičov druhý, ..ktorý je väčšinou zároveň aj ich servisák...
Robí ich síce v tých istých termínoch, no v iných dátumoch..


Název: Re: Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.02.2022, 14:47
U nás je to trieda noriem 0050-xxx,..........

Až budu potřebovat vědět, jak je to na Slovensku, uvedu to zcela jistě do prvotního dotazu.
Nemusíte nutně odpovídat na vše, co se tu mihne.

Jinak děkuji kolegům z Čech za jejich postřehy a příspěvky.
Dotaz jsem uváděl pro potřeby kolegy, který diskuse pravidelně čte, ale nechce přispívat.
Tak děkuji i za něj.


Název: Re: Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
Přispěvatel: Radim Strycharski 09.02.2022, 15:00
Podľa môjho sa pevne pripojené spotrebiče jak ich vymenoval p. Horský overujú klasicky podľa 1610...alebo EN 50699,.. a na pevnú EI sú naviazané len termíny ich revízií (nie prevedenie revízky),  ..napr. odkazom na 1500-ku...
V ČSN EN 50699 je doslova uvedeno, že tento dokument neplatí pro zařízení a přístroje, které jsou součástí pevných elektrických instalací stanovených v HD 60364. U těchto zařízení se na zkoušky pro výchozí a pravidelné revize vztahuje HD 60364-6.



Název: Re: Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
Přispěvatel: Kamil Novák 09.02.2022, 23:43
Horáci v čem je problém toho tvého kolegy, co se stydí zeptat?


Název: Re: Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
Přispěvatel: Pavel Horský 10.02.2022, 08:29
Horáci v čem je problém toho tvého kolegy, co se stydí zeptat?


On se nestydí.
Já mu sám nabídl, že zadám dotazy k jeho problému.
Někdo psát prostě nechce  ;)


Název: Re: Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 10.02.2022, 08:36
On se nestydí.
Já mu sám nabídl, že zadám dotazy k jeho problému.
Někdo psát prostě nechce  ;)

Potvrdím, že co existuje toto fórum (23 roků) tak tu máme tuny dotazů přicházejících na redakční adresu a telefonem. Naprosto běžný jev.