Je lepidlo chemopren nevodive? Napadlo mě s ním jde zalít ohhalenou izolaci kabelu AYKY.

Vodič ve zdi z AYKY 4x4 - se bohužel se odhalila izolace jednoho vodiče.
Zapojeno je jako L, L, PEN, PEN.

Teď je dilema, zda z inkriminovanéh o vodiče udělat záložní (druhý) PEN anebo vodič úplně odpojit. Co je lepší?

Tak mě napadla otázka, vadilo by moc, kdyby se PEN zazdil bez izolování? Něco jako přizemnění, prosím odpovězte normálně, ať si názory mohu alespoň týden přečíst a ne že to hned schováte, protože to je buď nebezpečné nebo není echt?


(Nevodivé lepidlo - chemopren?)


Název: Re: Je lepidlo chemopren nevodive?
Přispěvatel: Jiří Kantner 01.02.2022, 09:26
Lepidlo Chemopren je nevodivé ale to ještě neznamená, že se hodí na to co s ním zamýšlíte provést. CHemopren na to není dělaný, nemá na takové použití žádný atest a je otázka  jestli po "zalití a vytvrdnutí bude mít vrstva lepidla dostatečnou mechanickou a dielektrickou pevnost.  Jediné co mohu říct naprosto určitě, že dokonalý styk toto lepidlo s pláštěm kabelu a PVC izolací nezajistí. Zazdít oholený kabel je přinejmenším prasárna a to i v suchém zdivu i když to je PEN. Říkat tomu přizemnění raději nezkoušejte, už teď jste tím na sebe prozradil, že elektrotechnic ké vzdělání kolem vás ani neprošlo.
Pokud máte vodiče v kabelu využité jak píšete ,  tak jeden PEN  bude asi barevně přeznačený, to také není moc ok.
Existují opravné manžety s lepidlem ale bude lepší když opravu svěříte někomu se zkušeností. Otázka je jestli se to vyplatí opravovat a kolik metrů kabelu byste musel vyměnit, vysekat.


Název: Re: Je lepidlo chemopren nevodive?
Přispěvatel: Václav Třetí 17.02.2022, 04:47
Lepidlo chemoprén může poškodit okolní izolaci vodičů, je poměrně agresivní, některé plasty naleptává, i když PVC by mělo tyto vlivy vydržet. Náhrada izolace vrstvou lepidla chemopren není určitě vhodná a správná (po vašem tedy echt),  izolační schopnost je nedostatečná! Lepidla tohoto typu nejsou určena k použití v elektrotechnic e.

 Existuje několik možných způsobů profesionálníc h oprav poškození kabelů (jak již napsal kol.Kantner),   jen je otázka, zda se vyplatí. Kabel AYKY je z dnešního pohledu již historie, takže jeho oprava není z hlediska další životnosti vhodná. Jak došlo k poškození kabelu? Je nepoškozený samotný vodič?


Název: Re: Je lepidlo chemopren nevodive?
Přispěvatel: Milan Hudec 17.02.2022, 08:55
Není na trhu izolační tmel, který by bylo možno do poškozeného místa v kabelu vtlačit a hotovo?


Název: Re: Je lepidlo chemopren nevodive?
Přispěvatel: Peter Munka 17.02.2022, 10:02
Pre laika sa mi ako najviac schodna cesta javi samovulkanizac na izolacna paska, nepotrebuje naradie a prax, staci okolo kabla priestor na prevlecenie pasky pinzetou, cca 1 cm do hlbky a par cm od poskodenia do stran.
Ale ked citam o AYKY a L, L, PEN, PEN, tak by bolo lepsie cele to vymenit a prejst na TN-S v medi, sucasne odstranit dva okruhy v jednom kabli alebo paraelne vodice toho isteho okruhu.