Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Vojtěch92cz 31.01.2022, 11:13



Název: Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
Přispěvatel: Vojtěch92cz 31.01.2022, 11:13
Mám tu doma dost 1,5 a 10A jističu.
Stavíme zkušebnu.
Místnost 7x4m.
Všude bude izolační pěna.
Tak mě napadlo roztahat to tou 1,5 tak že co jistič to sólo zásuvka.
To by nemusel být až takový problém.
Ale nevím zas tak moc o zemních smyčkach a tudíž nevím abych si tímhle moc nenaběhl.


Název: Re: Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.01.2022, 21:11
Pro nějaké mimořádné využití si můžete vymyslet mimořádné řešení...
Zásadně proti nejsem, ale některé věci je třeba mít dopředu promyšlené, počítat s nimi.

Zemní smyčka vznikne pokud se do různých zásuvek připojí nějaké spotřebiče, které mají nějakou jinou cestou spojené "kostry". Bude tam něco takového připojeno? Už jsem se setkal s problémem spotřebičů třídy II napájených z různých fází - za jistých okolností se varistory dostanou do bodu, kam by za běžného stavu neměly.

Kolik by to bylo okruhů? Ono vám tam vznikne cosi nestandardního, co těžko napasujete na nějaký předpřipravený vzor, takže by to znamenalo kompletní posouzení rozvaděče (ověření návrhu, kusové ověření...)

A pokud dáte "pořádný balík kabelů v souběhu" do nějaké pěny, není už tak dobré napasovat to na ČSN 33 2130 v aktuální edici a v podstatě by se muselo "vypočítat" oteplení vodičů (kabelů) a pokud by byl dostatečně silný přívod, nemuselo by to vyjít (jištění 10A)


Název: Re: Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
Přispěvatel: Václav Třetí 31.01.2022, 21:44
Pokud uvažujete zemní smyčky kvůli brumu u audiotechniky, tak může vzniknout problém.

U třívodičových rozvodů to nemusí vzniknout, pokud budou všechny PE vodiče správně svedeny do jednoho bodu a pak teprve spojeny s přívodem, kde bude již PEN.

U starých dvojvodičových rozvodů, kde byl použit vodič PEN až do zásuvek to představovalo velké problémy a v profesionálníc h studiích a obdobných prostorách se používala oddělovací trafa a třívodičové rozvody již před 60 a více léty.

  Problémy se také nevyskytují u všech zvukových zařízení. Pokud jsou zařízení ve dvojité izolaci (přívod pouze dvojžilovými síťovými šňůrami, na štítku bývá označení dvěma čtverečky vepsanými do sebe a nebo nápisem Class II),  nebývá obvykle problém. Horší situace může nastat v případě přístrojů připojených třívodičově - tedy ve třídě I, s ochranným vodičem. To bývají většinou přístroje profesionálníh o charakteru. V tom případě je nejlepší používat pro taková zařízení jeden společný přívod, aby se smyčka co nejvíce minimalizovala .

Proti zásuvkám jistěným 10A nemám nijaké zásadní námitky, pouze je zde riziko, že do budoucna někdo přijde a řekne: "Co je to za blbost, zásuvky se jistí 16A". V okamžiku výměny jističů na takových obvodech za 16A vzniká problém s vodiči 1,5mm2.

Každá taková akce potřebuje přípravu, optimální by byl projekt. Také je třeba specifikovat, co všechno se bude připojovat, jaké příkony i jaká zařízení. Dobré je myslet do budoucna. To co stačí dnes, nemusí vyhovovat za několik let. Také myšlenka zkušebny se může proměnit časem v malé nahrávací studio a pak bude problém daleko zásadnější. Místnost 28m2 si se všemi úpravami si nakonec říká o rozsáhlejší využití.


Název: Re: Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
Přispěvatel: Peter Munka 31.01.2022, 22:36
Preslo by riesenie, kde by sa istilo 16A a kable by boli zdvojene (zapojene paraelne) ? Je mozne takto uvazovat aj mimo silovych kablov s velkymi prierezmi ?


Název: Re: Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
Přispěvatel: Václav Třetí 31.01.2022, 23:04
To není dobré řešení s ohledem na problematiku naindukovaných brumů v audiotechnice. Zokruhované nebo zdvojené vedení vytváří principielně rámovou anténu. Na tu se může naindukovat cokoliv ve velice širokém rozsahu kmitočtů. To pak způsobí nestabilitu zesilovačů. Již jsem se setkal s destrukcí koncových stupňů zesilovače, kde došlo k rozkmitání na asi 200kHz.


Název: Re: Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
Přispěvatel: Jiří Kantner 31.01.2022, 23:11
Přesně tak, zdvojeným vodičům je lepší se vyhnout, možná kdyby byly jednotlivé vodiče tak by se daly zkroutit ale to už je šílenství. Myslím, že při připojování audiotechniky je hvězdocové uspořádání 3 vodičového rozvodu naopak předností - alespoň co se týče potlačení síťového brumu. Proti 1,5mm2 mědi nic nenamítám, ještě by to šlo navýšit na 13A.  Ochranné vodiče musí být propojeny v jednom bodě, žádné smyčky. Myslím že celkový odběr zkušebny bude stejně limitovaný nějakým  předřazeným jističem.  Vše co půjde na akustiku se snažte držet na jedné fázi, pokud je k dispzici 3 fáz rozvod tak  osvětlení dejte z jiné fáze. a další fázi dejte na okruh pro  spotřebiče, které s akustickým řetězcem nemají nic společného.  Stejně si myslím, že v celkových nákladech na upravy místnosti by byl nákup CYKY 3x2,5 zanedbatelnou investicí. Ale ok.
Pokud tam nehodláte elektřinou topit a vařit kafe, bude instalovaný příkon pro potřeby  zvukotechniky i tak dostatečný.
Co může způsobovat problémy to jsou transformátory výkonových zesilovačů, které kdzž se připojí  k síti v okolí max amplitud napětí tak vytvoří značnou proudovou špičku. Například  10A regulační autotrafo Křižík sem tam shodí i B25A  jistič. To se dá ale řešit jinak než silnějším jističem.