Název: Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
Přispěvatel: ZdeněkHlinsko 23.01.2022, 21:08

Celou dobu žiju v tom, že pojistka je rychlejší teď jsem si všiml v Sichru něčeho tak si nejsem tedy jistý ... Dle obrázku jsem udělal dvě verze pro pojistku a pro jistič oba přístroje na 10A bez N-polu+kabel 3x1,5 1m.

Chápu správně charakteristik u, když vidím, že pojistka bude mít nejrychlejší vypnutí za 11ms při 127A?
Jistič bude mít nejrychlejší vypnutí za 10ms při 47A?
Tak som z toho volaký zmetený  :)
Může někdo objasnit?



(Sichr - vysvětlení vypínací charakteristik y pojistka vypíná pomaleji?)


Název: Re: Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
Přispěvatel: Peter Lovacký 24.01.2022, 09:37
Celou dobu žiju v tom, že pojistka je rychlejší
Odkiaľ, resp. z čoho,  prosím vychádza tá vaša domnienka?..

Inakšie to čo čítate z charakteristík je jak píše výrobca, ..a v princípe ani tak neide o to čo vypne skôr, ale ako nadprúdová ochrana vypína v požadovanom čase v závislosti od nadprúdu (skratu)..
Navoľte si do Sichru ešte požadovaný čas, a porovnávajte charakteristik y na jeho úrovni..
Nadprúd ktorý je pre istič už „skratový“ kde reaguje okamžite v rámci svojich konštrukčných možností, je pre poistku ešte furt len svojim spôsobom nadprúd "preťažovací"..