Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Zdeněk Antonín Zeman 20.01.2022, 16:14



Název: Kdy je vhodnější pro přívod dílny zvolit měď a kdy hliník?
Přispěvatel: Zdeněk Antonín Zeman 20.01.2022, 16:14
Potřebuji zřídit přípojku do dílny, požadovaný příkon cca 120kW.
Kabel uložen část pod zemí (v ochranné trubce nebo volně v prosívce),  část po roštech, celková délka asi 40m.
Odhlédnu-li od ceny, co se používá častěji a proč?  
Al nebo Cu?

Předpokládám k použití
kabel CYKY 3x120+70, CYKY 3x150+70, AYKY 3x185+95, AYKY 3x240+120.


Název: Re: Kdy je vhodnější pro přívod dílny zvolit měď a kdy hliník?
Přispěvatel: Václav Třetí 20.01.2022, 20:28
Oslovte projektanta.  Je třeba zohlednit  nejen požadovaný proud a délku vedení, ale i další hlediska, jako vlastnosti sítě a napájecího trafa a také charakter spotřeby.

Jinak vás mohu ubezpečit, že v těchto velkých průřezech není hliník problematický. Velkou výhodou hliníkových kabelů je jejich nižší cena a v některých případech také nízká váha.


Název: Re: Kdy je vhodnější pro přívod dílny zvolit měď a kdy hliník?
Přispěvatel: Peter Lovacký 21.01.2022, 05:48
požadovaný příkon cca 120kW.
Treba prerátať ekonomickú optimalizáciu, a možno bude i jeden AYKY 3x240+120 málo,...
Vhodný výber materiálu vedenia záleží aj od VV AG a AH...
(AP)  :)


Název: Re: Kdy je vhodnější pro přívod dílny zvolit měď a kdy hliník?
Přispěvatel: Miroš Jan 21.01.2022, 09:45
Treba prerátať ekonomickú optimalizáciu, a možno bude i jeden AYKY 3x240+120 málo,...
Vhodný výber materiálu vedenia záleží aj od VV AG a AH...
(AP)  :)

Nepřeháněj to.
Kabel AYKY 3 x 240 + 120 mm2, snese v zemi v pohodě 220A. ;)


Název: Re: Kdy je vhodnější pro přívod dílny zvolit měď a kdy hliník?
Přispěvatel: František Šohajda 21.01.2022, 11:44
Citace
Jinak vás mohu ubezpečit, že v těchto velkých průřezech není hliník problematický. Velkou výhodou hliníkových kabelů je jejich nižší cena a v některých případech také nízká váha.

U těchto "velkých" průřezů je AL vodič o mnoho výhodnější jak Cu vodič...
V loni jsme dělali přívod pro Magnetickou rezonanci kabelem CYKY 150mm a řeknu vám že cena a váha je "bomba"...
Montáž do mezistropu a taháním odpadla půlka podhledu!! Váha obrovská než se to podařilo uchytit na konzoly!! (dance)
Ale tu byl jiný problém, minimální impedance pro napojení!