Název: Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
Přispěvatel: Doug 18.01.2022, 08:09
Po zkušenosti se stavební firmou se začínám řídit heslem důvěřuj, ale ověřuj.

Stavíme RD a momentálně se začíná realizovat elektroinstala ce.
Na zástupce realizační firmy jsem měl dotaz ohledně umístění přepěťové ochrany.
V minulosti jsem někde postřehl, že její umístění je vhodné již před hlavní domovní rozvaděč a vznesl jsem tedy dotaz kde bude svodič umístěný.
Prý bude umístěný v hlavním rozvaděči - standardní řešení.
Je vhodné požadovat (jako vícepráci) umístění mimo HDR?
Jak se to případně reálně řeší, doplněním samostatné rozvodnice pro svodič na přívodní kabel pod hlavní rozvaděč?


Název: Re: Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
Přispěvatel: Jan Hájek 18.01.2022, 08:50
Svodič bleskových proudů by měl být umístěn jak co nejblíže vstupu napájení do objektu, tak co nejblíže zemnicí soustavy, aby byly souběhy nechráněného vedení a úbytky napětí na připojovacích vodičích co nejnižší.

Obecně platí,   že pokud je hlavní rozvaděč metr či dva od vstupu do objektu a není souběh vstupujícího vedení,   je to v praxi tolerováno.
https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-kdy-jsou-prepetovky-zarucene-vyhozene-penize-zive-dnes-ve-13-00 (https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-kdy-jsou-prepetovky-zarucene-vyhozene-penize-zive-dnes-ve-13-00)




Název: Re: Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
Přispěvatel: Jan Yossarian 18.01.2022, 12:41
Svodič bleskových proudů by měl být umístěn jak co nejblíže vstupu napájení do objektu, tak co nejblíže zemnicí soustavy, aby byly souběhy nechráněného vedení a úbytky napětí na připojovacích vodičích co nejnižší.

Obecně platí,   že pokud je hlavní rozvaděč metr či dva od vstupu do objektu a není souběh vstupujícího vedení,   je to v praxi tolerováno.
https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-kdy-jsou-prepetovky-zarucene-vyhozene-penize-zive-dnes-ve-13-00 (https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-kdy-jsou-prepetovky-zarucene-vyhozene-penize-zive-dnes-ve-13-00)
Kdsi ty přednášky vycháely i jako podcast. Potom jste přestali. Proč? To se v autě dobře poslouchalo!



Název: Re: Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
Přispěvatel: Peter Lovacký 18.01.2022, 20:17
Svodič bleskových proudů by měl být umístěn jak co nejblíže vstupu napájení do objektu, tak co nejblíže zemnicí soustavy, aby byly souběhy nechráněného vedení a úbytky napětí na připojovacích vodičích co nejnižší.

Obecně platí,   že pokud je hlavní rozvaděč metr či dva od vstupu do objektu a není souběh vstupujícího vedení,   je to v praxi tolerováno.
Tejto vzdialenosti od vstupu do objektu by mohol vyhovovať aj HR v strede nepodpivničené ho domu, do ktorého je prívod a vodič zemniča zdola...
Vtedy je vhodné situovať ostatné vývody zhora a zvodič na spodok HR...
Ja keď už, tak dávam SPD, el. prívod a vývod zemniča mimo HR do samostatnej krabice..

Podľa môjho sa často robí chyba už v plánovaní el. prívodu a vývodu zo zemniča,.. nielenže sú na vstupe do objektu od seba ďaleko, ale ešte križujú rôzne vedenia, či pospájania,..a SPD1 je až v strede domu...


Na vstupe do objektu treba občas riešiť aj el. prívod vzduchom, ...dajmetomu na 1.NP, čo je tiež vstup do objektu...

Podľa môjho je vtedy vhodné SPD1 umiestniť hore, a vývod zo zemniča (od METky) až ku SPD udržať v "s"...
Tak ma napadlo p. Hájek, (teoreticky)..šlo by v takom prípade urobiť vhodnú odbočku pre potenciál blesku priamo z bleskozvodu?..samozrejme nie do objektu, ale napr. že by SPD bola v krabici na fasáde? ?
Bleskový prúd by sa mal rozdeliť do zemniča a el. prívodu rovnako jak na kombinácii v suteréne...a EI by ostala visieť na potenciály blesku...


Název: Re: Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
Přispěvatel: Jan Hájek 19.01.2022, 11:56

Tak ma napadlo p. Hájek, (teoreticky)..šlo by v takom prípade urobiť vhodnú odbočku pre potenciál blesku priamo z bleskozvodu?..samozrejme nie do objektu, ale napr. že by SPD bola v krabici na fasáde? ?
To sice samozřejmě ano, ale ...
     Je důležité si uvědomit, že celá ochrana před bleskem a přepětím je o vyrovnání potenciálu, takže takováto odbočka a dílčí vyrovnání v určité úrovni by sice bylo v pohodě, ale jakmile bychom se od tohoto místa vzdalovali, tak by se nám stejně začali od sebe vzdalovat i ty úrovně potenciálu.
      Nejjednodušší je tedy při variantě s izolovaným hromosvodem (tedy pokud není Faradayova klec) mít to místo vyrovnání pouze jedno a to nejlépe úroveň zemniče. Pokud je míst vyrovnání potenciálu více, je nutné počítat s tím, že díky úbytku napětí na vodičích bude celé řešení komplikovanějš í a to ještě o to, že i od těchto vodičů bude potřeba dodržovat dostatečnou vzdálenost.


      Proto si to většina lidí, líných jako já, raději zjednoduší vyrovnáním potenciálu na úrovni zemniče.