Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Zbyněk Richtár 06.01.2022, 17:13



Název: Jak připojit výstup z meřiče tepla hydrocal-m3 na digitální vstup Loxone?
Přispěvatel: Zbyněk Richtár 06.01.2022, 17:13
Jak připojit výstup z meřiče tepla hydrocal-m3 na digitální vstup Loxone? V příloze zasílám obrázek výstupu z měřiče a vstupů Loxone.



Moderátor: původní nesmysl "Open collector - připojení?".




Název: Re: Jak připojit výstup z meřiče tepla hydrocal-m3 na digitální vstup Loxone?
Přispěvatel: M S 06.01.2022, 21:24
Pre vaše účely je:
GND na senzore z Loxone schémy pin 17 na hydrocal.
OC na senzore z Loxone schémy pin 16 na hydrocal.

Pull-up rezistor je nutný. Open collector výstup veľmi laicky povedané "pri aktivácii spojí výstup so zemou". Takže keď je aktívny bude na ňom 0V. Ak nie je aktívny, potrebujete niečo, čo poskytne napätie pre zaregistrovani e HIGH stavu na digitálnom vstupe - rezistor na 24V.

Hydrocal má pravdepodobne vlastné napájanie, takže 24V ako je naznačené na Loxone schéme nepotrebuje.