Název: Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V? Přispěvatel: Tyrtimik 26.12.2021, 16:20 Nemohu přijít na to, proč při zapojení zásuvek mi na kolíku uzemnění zkoušečka měří 12V.
V krabičce jsou všechny barvy správně, v zásuvce taktéž. Ostatní zásuvky na stejném kabelu (ještě dvě) to nedělají. Kabel je 3x2,5 a je veden v chráničce (husím krku). Název: Re: Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V? Přispěvatel: Jaromír Táborský 04.01.2022, 19:46 Proti čemu jste těch 12V naměřil, proti fázovému nebo střednímu vodiči? Uložení kabelu podstatné není.
Název: Re: Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.01.2022, 20:48 Jakou zkoušečkou jste to měřil?
Název: Re: Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V? Přispěvatel: Václav Třetí 14.01.2022, 08:34 Tazatel nemůže odpovědět, protože není přihlášený.
Jak vidím formulaci dotazu, tak mi připadne, že byla použita jedenopólová zkoušečka s LCD displayem. Ta obvykle ukazuje nesmyslné hodnoty vždy a všude, velice často i na kusu nezapojeného vodiče, který leží na stole. Z dotazu se dá předpokládat amatérské prodloužení rozvodů a k tomu mohu pouze doporučit kontrolu elektrikářem nebo RT. |