Název: Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici? Přispěvatel: LN 20.12.2021, 14:05 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici, tak aby za PEN vodicem z elektromerneho rozvadece byly vsechny PEN z TN-C obvodu, pak vsechny N z TN-S obvodu a nakonec PE z TN-S obvodu, kvuli tomu aby zpetne proudy protekajici N vodici netekly pres PE vodice nebo na poradi vodicu na svorkovnici nezalezi?
Název: Re: Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici? Přispěvatel: Peter Lovacký 20.12.2021, 17:41 Asi píšete o stave pri rekonštrukcii a rozdelení na jednej AL zbernici..
O norme na poradie neviem,..hlavne aby bol prehľad v označení a rozdelení do skupín...pokia ľ ju nevymeníte za viac svorkovníc, každú zvlášť podľa funkcie A čo sa týka spätných prúdov cez PE, tak ich druhé konce máte v EI a na spotrebičoch v podstate vo vzduchu,..do nich sa dostanú len úniky alebo skratové prúdy...z N to spätne pôjde do prívodného PENu.. Název: Re: Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici? Přispěvatel: Jiří Kantner 20.12.2021, 18:17 Obecne platí, že instalace by měla být přehledná. Těžko požadovat pro jeden PE samostatnou svorkovnici. Ale v případě více vodičů PE by to samostatnou sběrnici chtělo.
Chápu, že v případě starých AL vodičů se vám do toho neche vrtat kvuli možnému ulomení vodiče při změně pozice na sběrnici. Právě proto bych starou svorkovnici nechal na PEN doplnil sběrnice N a PE. Věnujte hlavně pozornost provedení spoje mezi Al PEN sběrnicí a sběrnicemi N a PE. Název: Re: Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.12.2021, 19:59 Žádná norma to nenařizuje. U velkých rozvaděčů to ani řešit takto nejde.
Ale přemýšlíte správným směrem. 8) |