VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Mi88ko 18.12.2021, 21:26



Název: Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
Přispěvatel: Mi88ko 18.12.2021, 21:26
 ...potreboval bych zmenit napeti AC 400V/3F na AC 300V/3F

Mam historicky elektromotor s kluznymi lozisky, bohuzel pri zapojeni na AC 230V/1F + C20uF se mu nechce slapat a nerozebehne se...jen pri roztoceni hridele.

Zase se mi nechce kupovat 3F autotransforma tor, takze hledam lepsi reseni...
Zapojeni 100W zarovek do serie na kazdou fazi? Zapojeni vykonneho odporu?



(Moderátor: Původní nesmysl zněl "Zmena napeti na elektromotoru?")





Název: Re: Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
Přispěvatel: Mi88ko 21.12.2021, 16:52
Abych uvedl na pravou miru:

Potrebuji ubrat napeti ze site.
Vzhledem k vykonu odporu (motor 1,3 kW, 300V) by bylo nerealne takhle topit.
Frejvencakem by to slo, ale nelibi se mi ta varianta, motor z 19 stoleti a k tomu FM.

Takze me napadlo dat do serie na kazdou fazi zarovku na 110V, zarovku pred rozebehem nazhavit (nelinerani charakteristik a zarovky) a pak prepnout na motor.

Jdu touto myslenkiu spravne?
Vydrzi to zarovky, popr. ma smysl je tam davat?

quote author=Mi88ko link=topic=45968.msg360572#msg360572 date=1639859186]
 ...potreboval bych zmenit napeti AC 400V/3F na AC 300V/3F

Mam historicky elektromotor s kluznymi lozisky, bohuzel pri zapojeni na AC 230V/1F + C20uF se mu nechce slapat a nerozebehne se...jen pri roztoceni hridele.

Zase se mi nechce kupovat 3F autotransforma tor, takze hledam lepsi reseni...
Zapojeni 100W zarovek do serie na kazdou fazi? Zapojeni vykonneho odporu?



(Moderátor: Původní nesmysl zněl "Zmena napeti na elektromotoru?")




[/quote]


Název: Re: Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
Přispěvatel: Jan Bocek 21.12.2021, 22:23
Tak z 25 uF kondenzátorem se motor 1,3 kW nerozběhne ani náhodou.
A to ještě máte snížené napětí na 230 V.

Kondenzátor se volí obvykle 75 uF/660 V na jeden kilowatt.
Lze to také vypočítat

C= P x 109/U2 x 2Píf

Záleží jak je motor zapojený, zdá do Y nebo do D.
Také co bude pohánět a zdá těch 230 V nebude zase málo na výkon.
Možná, že při vhodném zapojení a měření snese těch 3x400V

S těmi žárovkami to již zkoušel JDC ( Jára de Cimrmán) a zjistil, že tudy cesta nevede.


Název: Re: Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
Přispěvatel: Mi88ko 22.12.2021, 04:59
Motor je trvale zapojen do D,
O kondiku vim, bohuzel ne pokazde ho mam.


3x400 je spravna odpived, ale proti PENku neni 400, ale 230...


Je nejaky jiny napad zmenit/ubrat napeti?


Název: Re: Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
Přispěvatel: Pavel Horský 22.12.2021, 06:39
Copak na to v dnešní době neexistují regulátory?


Název: Re: Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
Přispěvatel: Jiří Kantner 22.12.2021, 07:58
Otázka je, jaký stroj chcete tím motorem pohánět - tedy jaký je vztah odebíraného výkonu k otáčkám motoru - i kdzž  otášky asznchrnního motoru se v provozu s konstatní f moc nemění, je to důležitý parametr právě pro rozběh. Pokud 3f motor budete provozovat na 1 fázi s kondenzátorem a jesště k tomu při sníženém napětí, rozběhový točivý moment bude zlomkem hodnoty které by motor dosáhl při připojení ke zdroji na který byl konstruován.
Hodně laicky řečeno na pohon ventilátoru to bude stačit ale pokud budete chtít pohánět kompresor tak je pravděpodobné že se motor s takovou zátěží nebude chtít rozběhnout.
Při provozu na 1F a nižší napětí musíte také počítat s nižším maximálním výkonem.
A proč na  snížení napětí nehodí žárovku do série s vinutím? Asynchronní motor při nulových otáčkách má odpor daný de fakto odporem vinutí (chová se jako transformátor ve zkratu) a žárovka tento proud velmi omezí. 100W 110V žárovka by takový rozběh asi nepřežila.
Jestli jsem Vašemu textu rozumněl správně, vinutí je zapojené do D a je na 300V tak se nabízí řešení přepojit vinutí na Y a tam už by připojení na 3x400 bezpečně stačilo na rozběh a provoz s nižsím výkonem. Rozhodně je to lepší než provoz  na 1F s kondenzátorem.


Název: Re: Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.12.2021, 08:50
Tak z 25 uF kondenzátorem se motor 1,3 kW nerozběhne ani náhodou.
...
Já bych tohle nepsal tak radikálně...
Ono záleží dost na motoru a především na "mechanickém odporu" při rozběhu.
Některým motorům stačí málo aby se "pohnuly" a pak už se roztočí.


Název: Re: Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
Přispěvatel: František Janeček 22.12.2021, 09:51
Budu odpovídat jinak než kolegové.Pokud se jedná o asynchronní motor motor z 19. století, dejte ho do muzea, je historicky cenný, protože objev asynchronního motoru spadá do r.1888 a pro pohon použijte něco novějšího.Odpa dnou vám starosti s provozním napětím a konec konců i s velice starou izolací (ta by pro FM asi nebyla to pravé ořechové).  :)