Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pavelka Ondřej 13.03.2007, 18:50



Název: Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
Přispěvatel: Pavelka Ondřej 13.03.2007, 18:50
Pokud použiji kabelovou chráničku pro uložení kabelu v zemi, musím udělat i pískové lože a dát nad chráničku výstražnou fólii ?  :-\


Název: Re: Použití kabelové chráničky
Přispěvatel: Milan Selezan 13.03.2007, 19:09
V zásade nemusí sa dať ani pieskove lôžko a ani výstražná fólia. No na dne ju musíte niečim zafixovať, aby tá chránička bola rovne. Pri križovaní cez cestu miestami s troškou betónového obloženia. Pre križovanie s inými podzemnými sieťami však tých cca 2m fólie finačne nezaváži a tak ju ponechávam v projekte pre orientáciu, že ide v nej elektrokábel.


Název: Re: Použití kabelové chráničky
Přispěvatel: Petr Doležal 13.03.2007, 19:31
Dotaz je příliš obecný.
Záleží na materiálu chráničky, od betonové se špice krompáče odrazí, od plastové ne, tu prokopne až na kabel. Fólie je nanejvýš vhodná, i při budoucím odbagrovávání zeminy.
Pískové lože bezesporu z kabelu dobře odvádí teplo, u chráničky však předepisuji přesátý výkopek. Je to lacinější o dovoz písku, odvoz přebytečné zeminy a náklady na skládkovné. Pokud je však pro dodavatelskou firmu jednodušší použít písek, nebráním se, ale zaplaceno dostane jen za ten výkopek.
Všimněte si, že v ČSN 33 2000-5-52 je pískové lože uváděno jen u holých kabelů.


Název: Re: Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
Přispěvatel: Pavelka Ondřej 13.03.2007, 19:56
Děkuji za odpovědi, jen upřesním, jedná se o kabelovou chráničku - povrch červený a vnitřek černý, je celoplastová. Firma, která do těch chrániček navlékala silové kabely je ani nezasypávala pískem a ani tam nedávali výstražnou fólii.


Název: Re: Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
Přispěvatel: Petr Doležal 13.03.2007, 20:43
Tak to jsou chráničky typu Kopoflex či Arot. Díky zvlnění toho červeného pláště, mají velkou únosnost. Plast je však zůstává plastem. Pokud je chránička na vašem pozemku, tak bych alespoň na začátek, na konec a na lomení trasy dal do země nějaké vytyčovací žulové kostky a někam si napsal hloubku uložení.


Název: Re: Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.03.2007, 21:26
I když je kabel v chráničce, výstražná fólie rozhodně na škodu nebude.
Před rozzuřeným bagrem plastová chránička neobstojí ... :)


Název: Re: Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
Přispěvatel: Štefan Beláň 13.03.2007, 21:57
Do země se kladou kabely podle ČSN 33 2000-5-52, čl. 521.N11.13 a čl. 521.N11.14.
I když je kabel chráněn proti mechanickému poškození cihlami, vždy se ukládá do písku. Ukládání do písku má velký význam pro chlazení kabelu a tím i jeho zatížitelnost.

Už fakt, že je kabel uložený do trubky a tím ovlivněno jeho chlazení a zatížitelnost, jsou podmínky chlazení (odvod tepla) ještě zhoršené uložením trubky bez pískového lože.  :-\