Název: Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
Přispěvatel: Martin Jánosdeák 24.11.2021, 07:50

Používam merací prístroj unimer09 profi a keď idem merať impedančnú poruchovú slučku s nastavením bez vybavenia RCD tak mi aj tak vyhodí chránič.

Testoval som to inde a tam mi normálne zmeralo odpor por. imp. slučky a chránič ostal, čiže prístroj by nemal byť chybný.

Pred tým, než strávim pol dňa kontrolou zapojenia inštalácie, viete mi prosím dať nejaké typy načo sa zamerať?
Kde mohol nastať problém podľa vašich skúseností?


Název: Re: Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.11.2021, 22:03
Tady nebude jednoduchá odpověď.

Např. Zerotest by měl umět také měřit bez vybavení chrániče. Ale ne vždy je to pravda.
Měl by měřit tak krátkými špičkami, že na ně chránič nemá reagovat, ale některé "stíhají" vypadnout a dokonce mám zkušenost z revizí informačních tabulí, že měření v rozvaděči OK, ale čím dál od rozvaděče (delší vedení),  tím větší pravděpodobnos t že chránič vypadne.

A "nový" Eurotest řady MI3152 se chová podobně


Název: Re: Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.11.2021, 07:55
Přístroj UNIMER 09 PROFI měří impedanci za chráničem 0,03A proudem 15 mA

Co je to za chránič? Typ A může reagovat už od 10,5A. Nebo je "vadný" a reaguje na zakašlání.

Připomínám, že měření za RCD tímto přístrojem je zatíženo chybou 10%+10D, což při rozsahu 0-3000 Ohm dělá z měření nepoužitelné hausnumero (při naměřeném 1 Ohm chyba > 1000%).

Ověřil bych vnitřní impedanci L/N a parametry RCD.


Název: Re: Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
Přispěvatel: Jiří Kantner 25.11.2021, 08:30
Měl by měřit tak krátkými špičkami, že na ně chránič nemá reagovat, ale některé "stíhají" vypadnout a dokonce mám zkušenost z revizí informačních tabulí, že měření v rozvaděči OK, ale čím dál od rozvaděče (delší vedení),   tím větší pravděpodobnos t že chránič vypadne.
tohle se dá ještě celkem jednoduše vysvětlit elektrické vedení má kromě odporu také svou indukčnost a kapacitu, které se projeví tak že obdélníkový impuls přivedený na vstup se na výstupu  zdeformuje tak že náběžné hrany nebudou tak ostré a impuls se protáhne do délky.
Rozhodně to nebude  jediný faktor, tolerance chrániče udělá své a také se na výsledku může podepsat  kapacita vedení proti zemi, kde i níyká hodnota unikajícího proudu zase o kousek přispěje k vybavení RCD. Který z těchto faktorů hraje dominantí roli si takhle  od stolu bez počítání a měření nedovolím posuzovat   


Název: Re: Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
Přispěvatel: Václav Třetí 26.11.2021, 15:26
Příčinou může být chránič již zatížený nějakým residuálním proudem nebo vadný chránič, vypadávající při příliš malém IdeltaN. Setkal jsem se s vadnými novými chrániči, které vypadávaly již od proudu 2mA.

 Doporučuji změřit chránič na Idelta N a obvod na unikající proud. Měření smyčky proveďte při vyřazeném (dočasně) chrániči.


Název: Re: Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.11.2021, 11:17
Pro obdobné případy nosím digitální chránič s indikací coby "orientační zkoušečku".
Sice není nejlevnější, ale toho času ušetří strašně moc.


Název: Re: Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.11.2021, 22:59
Milane, nápad to není špatný, jednou jsem to potřeboval použít, ale po některých drátenících není žádná sranda cokoliv v rozvaděči vyměnit, přepojit,...