Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tým portálu Elektrika 19.11.2021, 08:17



Název: Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 19.11.2021, 08:17
Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
    Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi? Má nějaké opodstatnění, když elektrikář mi přesouvá proudový chránič kvůli vypadávajícímu jističi?
    Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/ma-vliv-na-vybavovani-jisticu-proudovy-chranic-vrazeny-mezi-nimi/@@eview)


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
   


Název: Re: Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
Přispěvatel: Jan Yossarian 19.11.2021, 11:13
Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
    Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi? Má nějaké opodstatnění, když elektrikář mi přesouvá proudový chránič kvůli vypadávajícímu jističi?    
To snad nemůže mít žádný vliv! Něco podobného jsem také zažil ale to nebyl elektrikář a dělal to spíš proto, že se mu to líbilo :-)


Název: Re: Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.11.2021, 11:16
To snad nemůže mít žádný vliv! Něco podobného jsem také zažil ale to nebyl elektrikář a dělal to spíš proto, že se mu to líbilo :-)
Dva řádně zatížené jističe vedle sebe se ohřívají navzájem, vřazením něčeho studeného mezi ně vrátíme jejich In.