VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Martin Witr 06.11.2021, 16:22



Název: Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
Přispěvatel: Martin Witr 06.11.2021, 16:22
v RD 15let starem mi firma v suterenu vytvorila podruzny rozvadec pro elektrokotel a bojler - s hlavnim rozvadecem je to spojecno CYKY kabelem 5x10. Vsiml jsem si ze elektrikar nezapojil vubec modry vodic z toho privodniho CYKY a ma vse pospojovane v podruznem rozvadeci pres zelenozluty vodic (jak tu radovou sbernici s modrymi tak i se zlutozelenymi vodici). Me to prijde zvlastni protoze v hlavnim rozvadeci to takto pospojovane nemam a modre a zlute vodice se zdaji byt vzajemne oddelene. Proc si elektrikar takto zjednodusil praci, preci zapojit samostatne modry a samostatne zelenozluty vodic v podruznem rozvadeci na prislusne sbernice neni prace navic...  ? Nemuze byt spojeny modreho a zelenozluteho vodice v podruznem rozvadeci duvod ze vypadava nesouvisejici proudovy chranic v koupelne (jen 2 zasuvky ktere nejsou pouzivane) ? Prece vime ze i kdyz vypneme jistic a pri montazi pak zavadime modrym a zelenozlutym vodicem o sebe tak chranic spadne... V pondeli bude elektrikar pokracovat v hledani "problemu" ale zda se ze si asi budu muset najmout revizniho technika by to zkontroloval.


Název: Re: Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
Přispěvatel: Jan Bocek 07.11.2021, 08:59
V pondeli bude elektrikar pokracovat v hledani "problemu" ale zda se ze si asi budu muset najmout revizniho technika by to zkontroloval.

Pozvat znalého elektrotechnik a, případně revizního technika elektro. To bude nejlepší řešení. Bez prohlídky a měření na dálku to bude jen akademická diskuse.

Věřím, že "firma" instaluje toto rozšíření elektriky podle dokumentace. A také že má k tomu jak kvalifikaci, tak oprávnění. V případě nezávislé revize je třeba firmě dát k úhradě fakturu za revizi. Navíc i ta firma vám má předložit po ukončení výchozí revizní zprávu. 


Název: Re: Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.11.2021, 12:16
Jeden tip na co nezapomenout:
El. kotel i bojler by měly mít tzv. blokování.

Občas si nějaký "elektrikář" neuvědomí, že když má z HDO přiveden spínaný N před chráničem, je  špatně použít pro stykač L za chráničem.
A někdy je to o to záhadnější, že menší stykač nebo relé nestačí k reakci chrániče, ale když se k tomu přidá nějaký spotřebič s unikajícími proudy nebo v síti projde nějaká špička, chránič vypadne...


Název: Re: Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 12.11.2021, 21:33
Fáze za fíčkem, nula před fíčkem.... PEN / PE / N svorkovnice ... modrej dráz, ZŽ drát...
tohle všechno už nejednoho elektrikáře vyškolilo... I mě :)

Tipnul bych si:
 - blbě připojený N/L vodič pro blokování HDO
 - po ZŽ vodiči je do podružného rozvaděče puštěna N místo PEN, byť nechápu, když je natažen pěti žilový kabel, proč není připojeno rovnou PE a N
 - něco v rozvaděči upadnuté
 - nebo něco ještě jinýho s tímto nesouvisejicím přímo, ale objevilo se náhodně...

Jak naznačil Honaz Bocek, bez prohlídky na místě je to věštění z křišťálové koule.


Název: Re: Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
Přispěvatel: Jan Pawlus 16.11.2021, 18:59
Jeden tip na co nezapomenout:
El. kotel i bojler by měly mít tzv. blokování.

Občas si nějaký "elektrikář" neuvědomí, že když má z HDO přiveden spínaný N před chráničem, je  špatně použít pro stykač L za chráničem.
A někdy je to o to záhadnější, že menší stykač nebo relé nestačí k reakci chrániče, ale když se k tomu přidá nějaký spotřebič s unikajícími proudy nebo v síti projde nějaká špička, chránič vypadne...

Tohle mě vyškolilo asi před týdnem... kolega mě požádal, zda bych mu nevyměnil chránič, že to má v revizních závadách.  tak jsem tam přijel a chránič nebyl vůbec připojený.. tak jsem jej připojil (v šíleném rozvaděči bez popisků  a s drátama naházenýma všude možně) Po připojení jsem zjistil, že nefunguje ani tlačítkem "test",  tak jsem tam dal nový, ale ten hned vybavoval.. našel jsem v jedné zásuvce klemu PE/N, (asi někdo provrtal při montáži SDK). Danou zásuvku jsem odpojil a krabičku zaslepil víčkem, chránič pořád vybavoval... až po nějaké době jsem si uvědomil, že kromě té zásuvky to vybavuje právě stykač. Domácí instalace moc nedělám, tak jsem se s tím setkal poprvé..  Firma, která elektriku dělala asi před 2 lety, si s tím asi nevěděla rady a proto chránič odpojili, ale nechali jej v rozvaděči aby to vypadalo jako že tam je :) (jeden 4P na celý byt)