Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Michal Melzer 30.10.2021, 17:47



Název: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Michal Melzer 30.10.2021, 17:47
Nevím jestli je normální aby mezi středovým kolíkem v zásuvce a normální ocelovou konstrukcí stolu (který stojí na plovoucí podlaze) v pokoji bylo 12V. Když nechám tu černou tyčinku na středovém kolíku a dám to na radiátor tak to ukáže 0V. A když to dám na anténí kabel tak to ukazuje 38V a nebo 20V podle toho na který to dám. Tento koaxialní kabel ani není nikam napojený sám jsem ho u jističů odpojil.
Když dám zkoušečku z radiátoru opět na kovovou konstrukci stolu tak to ukazuje 10.9V
Mezi středovým kolíkem a pravou dírkou zásuvky je 0V.

Přišel jsem na to náhodou že jsem zkoušel napětí mezi středovým kolíkem zásuvky a šroubkem na krytu té anténí zásuvky ukazovalo 50V tak jsem to celé rozebral.
Mám ještě jeden měřák který stál tak 300Kč a ten neukáže nic. Tím Volcraftem je to nastavené na auto V a je tak týden starý.
Je to co popisuji normální jev nebo je spíše vadný měřák? Nebo zkusit koupit ještě nějaký lepší měřák?
Elektriku mám v bytě celou novou v mědi i v celém paneláku je celá nová instalace.


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Jaromír Táborský 30.10.2021, 21:41
Jaká je vaše odborná kvalifikace? Podle textu to nelze odhadnout. Jakou závadu chcete odstranit?


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Michal Melzer 30.10.2021, 21:52
z Vaší odpovědi usuzuji že se nejedná o žádný problém pokud měřák ukazuje nějaké napětí mezi středovým kolíkem a kovovým předmětem?


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Jaromír Táborský 30.10.2021, 21:56
z Vaší odpovědi usuzuji že se nejedná o žádný problém pokud měřák ukazuje nějaké napětí mezi středovým kolíkem a kovovým předmětem?
Já se ptal jak je patrno. Neodpovídal.


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.10.2021, 23:02
Tohle se nedá posoudit na dálku, ani změřit multimetrem z kategorie "vše za 39,-"

Může to být jen vlastností měřáku, ale mohlo by to signalizovat i dost nebezpečný stav, na jehož zmapování je třeba pozvat dobře vybaveného zkušeného elektrikáře nebo ještě lépe revizního technika


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Václav Třetí 31.10.2021, 09:40
Tazatel se na mě bude zlobit, ale jinak se to nedá říct. To je tak, když si laik koupí měřící přístroj, ale chybí mu patřičné znalosti. Přitom nemusí mít znalosti elektrotechnic kého inženýra. Pro pochopení většiny těchto jevů by měla stačit znalost fyziky ze základní školy nebo ze střední školy neelektrotechn ického zaměření. Cena přístroje není a nemůže být měřítkem jeho kvality ani nemůže posloužit k zhodnocení, zda je k danému měření vhodný.

 Chybí řada informací, aby bylo možno usoudit, zda je jev nebezpečný nebo ne. Měříte na rozsahu V~ nebo V=? Jaký je vnitřní odpor měřícího přístroje? Jsou na onom stole položena nějaká zařízení, která jsou zapojena do sítě?

O tomto a podobných problémech se zde dost často píše. Určitě by bylo užitečné pročíst již zde probírané případy. Zkuste zde zadat do vyhledávání hesla kapacitní proud, kapacitní vazba, elektrostatick á indukce. Budete mít chvíli co číst, ne vše se bude týkat stejného problému, ale v zásadě to bude velice nápomocné pochopení širších souvislostí ,  které panují ve světě elektrifikovan ém střídavým proudem.


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.10.2021, 10:23
Vnitřní odpor toho Voltcraftu je 10 MOhm. To je dost na to, aby to změřilo i naindukovaná napětí.

EDIT: na přiložené fotografii je vidět, že měří na rozsahu AC a napětí je mezi kolíkem jedné zásuvky a pravou zdířkou druhé zásuvky.


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Václav Třetí 31.10.2021, 11:03
Jak je nastavený MP jsem tedy z foto nevydedukoval, asi máte lepší monitor, nebo přístroj důvěrně znáte.  Tazatel na foto měří mezi ochranným kolíkem zásuvky uprostřed (černý hrot) a zásuvkou anténní televizní (červený hrot).

Většina digtitálních přístrojů má vnitřní odpor při měření napětí konstantní 10MOhm. Změří to vše, i co tam není!


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Michal Melzer 31.10.2021, 13:28
Tazatel se na mě bude zlobit, ale jinak se to nedá říct. To je tak, když si laik koupí měřící přístroj, ale chybí mu patřičné znalosti. Přitom nemusí mít znalosti elektrotechnic kého inženýra. Pro pochopení většiny těchto jevů by měla stačit znalost fyziky ze základní školy nebo ze střední školy neelektrotechn ického zaměření. Cena přístroje není a nemůže být měřítkem jeho kvality ani nemůže posloužit k zhodnocení, zda je k danému měření vhodný.

 Chybí řada informací, aby bylo možno usoudit, zda je jev nebezpečný nebo ne. Měříte na rozsahu V~ nebo V=? Jaký je vnitřní odpor měřícího přístroje? Jsou na onom stole položena nějaká zařízení, která jsou zapojena do sítě?

O tomto a podobných problémech se zde dost často píše. Určitě by bylo užitečné pročíst již zde probírané případy. Zkuste zde zadat do vyhledávání hesla kapacitní proud, kapacitní vazba, elektrostatick á indukce. Budete mít chvíli co číst, ne vše se bude týkat stejného problému, ale v zásadě to bude velice nápomocné pochopení širších souvislostí ,   které panují ve světě elektrifikovan ém střídavým proudem.

Máte pravdu že se jako laik montuji do něčeho čemu nerozumím a pak nakupuji přístroje dle recenzí atd, ale věřím že výsledku (kvalitlní el energie) se dříve dopracuji vlastním úsilím než objednáváním RT kteří přijdou s vadaskou a za 30 min chtějí 4000Kč. (měl jsem tu dva)
Mám poptanou specializovano u firmu která má přístroje zatím bez odpovědi a tak se snažím bádat sám i za pomocí vás.
Měřák je nastavený na auto a při vyhodnocení to ukazuje V~. Vnitřní odpor přístroje je 10MOhm.
Pro jistotu jsem objednal UNI-T UT181A ať eliminuji vadu přístroje ale asi to bude ta kapacitní vazba jestli to chápu správně protože pokud shodím jeden jistič toto napětí klesne o cca o 7V a pří shození dalšího jističe opět klesne o cca 7V. To že to ukazuje na ten anténí kabel nejvíc bude tedy asi tím že je to nejlepší vodič? (myšleno lepší než kovový stůl nebo židle) Otázka je jestli tyto jevy jsou žádoucí (normální) nebo ne.




Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.10.2021, 14:29
Jak je nastavený MP jsem tedy z foto nevydedukoval, asi máte lepší monitor, nebo přístroj důvěrně znáte. 

Nad měřenou hodnotou je vidět frekvence 49,9x


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Václav Třetí 31.10.2021, 14:43
to J.Š.S: To jsem tedy  nedokázal nepřečíst.

to tazatel: Zkuste si projít ostatní diskuse, kam jsem se vás snažil navést.

Napětí na tom odpojeném koaxiálním kabelu vzniká kapacitní vazbou, zřejmě je veden vedle síťových v těsné blízkosti a ve větší délce.

Na taková a podobná měření bývá lepší starý ručkový přístroj s větší vlastní spotřebou, který na tato měkká naindukovaná napětí nereaguje. Jenže s těmito přístroji se musí opatrně, ty lze snadno odpravit a také se již špatně shánějí - jedině v inserci - Aukro, Bazoš, Sbazar.


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Jaromír Táborský 31.10.2021, 15:58
Máte pravdu že se jako laik montuji do něčeho čemu nerozumím a pak
To je to, co jste mi mohl odpovědět.

objednáváním RT kteří přijdou s vadaskou a za 30 min chtějí 4000Kč.
Moje "vadaska" stála 40 tisíc. A pokud vím, tak se tu pomlouvání moc netrpí. Nezapomeňte, že mluvíte o nás, ne o nich.

Pokud se podívám do historie, podobných dotazů se zde opakuje více. To je jak s třífázovými motory zapojených na jednu fázi. To je také nekonečné téma.

Takže milý pane, pokud byste mi odpověděl nač jsem se ptal, poslal bych několik odkazů s řešenou tématikou.


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Peter Lovacký 31.10.2021, 16:08
Tá TV-SAT zásuvku pozerám že je v lufte...podobn e jak je "v lufte" aj ten stôl na plávajúcej podlahe  :), ..ale šak skúšajte,..na častiach bez fázového napätia...
Kebyže si všetky tie záhady pripojíte na radiátor, tak bude všetko OK...na fázu ale s tou hračkou vážne radšej nešahajte..

Tento koaxialní kabel ani není nikam napojený sám jsem ho u jističů odpojil.

A to ste akože naozaj odpojil koax z ističov....? ?

A lepší merák vám bude nanič keď si nebudete vedieť vyhodnotiť namerané čísla...


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.10.2021, 17:38
Kebyže si všetky tie záhady pripojíte na radiátor, tak bude všetko OK...na fázu ale s tou hračkou vážne radšej nešahajte..

Nevím, jak vy, ale já bych VC690 za hračku nepovažoval. Umí CATIII do 600V.


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 31.10.2021, 18:09
Pokud jde o uzemňování koaxiálů v rozvodu STA, prohlédněte si ČSN EN 60728-11
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby
- Část 11: Bezpečnost
ed. 2 (zrušená) je česky, ed. 3 (platná) pro rozšiřování obzoru uživatelů je převzata v anglickém originále ...


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Michal Melzer 31.10.2021, 20:28
Tá TV-SAT zásuvku pozerám že je v lufte...podobn e jak je "v lufte" aj ten stôl na plávajúcej podlahe  :),  ..ale šak skúšajte,..na častiach bez fázového napätia...
Kebyže si všetky tie záhady pripojíte na radiátor, tak bude všetko OK...na fázu ale s tou hračkou vážne radšej nešahajte..
A to ste akože naozaj odpojil koax z ističov....? ?

A lepší merák vám bude nanič keď si nebudete vedieť vyhodnotiť namerané čísla...

Pouze jsem sundal čelní panel pojistek a tam demontoval zařízení viz foto, předpokládám že tam se to dělilo, konce jsem omotal izolačkou.
Jediné co jsem tam zkoušel bylo ho prozvonit s tím zeleno žlutým drátem bez výsledku...


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Peter Lovacký 31.10.2021, 23:28
Nevím, jak vy, ale já bych VC690 za hračku nepovažoval. Umí CATIII do 600V.
Bezpečnosť pri merákoch je samozrejme fajn,..no ja z pohľadu revizáka považujem za hračky všetko čo pri používaní na meranie v EI nespĺňa požiadavky 61557...a jak pozerám, tak ten kliešťák patrí skôr do dajakého labáku jak do zásuvky v EI... (61010-1)..

Pouze jsem sundal čelní panel pojistek a tam demontoval zařízení viz foto,
Jjj,..podľa toho čo píšete sa dneska dá v nn rozvádzačoch nájsť už hocičo...dávaj te si pozor..


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Václav Třetí 01.11.2021, 06:25
Pouze jsem sundal čelní panel pojistek a tam demontoval zařízení viz foto

Celokovový rozbočovač mezi rozvodem 230/400V - to je paráda. On tam nemá co dělat ani izolovaný, ale tohle je už vrchol.


Název: Re: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Přispěvatel: Peter Lovacký 01.11.2021, 08:50
věřím že výsledku (kvalitlní el energie) se dříve dopracuji vlastním úsilím

Lenže ono kvalita el. energie je kus o inom jak len o indukovaných napätiach...
Kvalitu vám zo zákona musí do prípojky dodať váš distribútor, a projektant zas má bezpečným návrhom zabezpečiť, aby tá kvalita bola v zákonnej tolerancii aj na najvzdialenejš om bode vašich el. rozvodov...

Dôležitejšia jak kvalita (tú s vašim kliešťákom nezmeriate) je ale bezpečnosť, a tam by už s tým kliešťákom orientačne zmerať čo-to šlo...
Samozrejme nie profi, bo napr. slučku s tým nedáte, no kus skúsenejší elektrikár by si s tým čiastočne vedel pomôcť....

No vy jak laik robíte dobre keď sa zaujímate o stav elektriky v domácnosti kde sa revízie robiť nemusia...len dávajte pozor kde je vaša bezpečná hranica...