Název: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 23.10.2021, 09:15
Řešim teď 3 odběry, kde by se hodilo jej využít.

1) Přípojka asi 150m, stávající ale jednotarif, bez povelového kabelu
2) 2 odběry o vzdálenosti 550m a 650m od elektroměrovéh o rozvaděče, kde je povelový kabel docela významná částka a navíc mám strach, že  bude spínací prvek na konci, i když to bude třeba silovej stykač spínat i naindukovaným napětím.

Tedy: Použil někdo někdy už "vlastní" přijímač HDO? Jaké jsou zkušenosti? Nebude problém s útlumem signálu přes elektroměr a dalšího půlkilometru vedení?


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 23.10.2021, 11:32
To se dělalo už za éry FMX a dodnes je tenhle přijímač za pár stovek použitelný.
Není to problém, telegram proleze přes hodiny snadno.
Jen je důležité si ohlídat nastavení přijímače a nějak se smířit s tím, že když najednou bude po výměně příjímače u měření najednou narůstat spotřeba ve VT, je třeba přenastavit i ten "podružný".


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 23.10.2021, 12:20
Jen je důležité si ohlídat nastavení přijímače a nějak se smířit s tím, že když najednou bude po výměně příjímače u měření najednou narůstat spotřeba ve VT, je třeba přenastavit i ten "podružný".
S tím se samozřejmě počítá.


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Václav Třetí 23.10.2021, 12:26
Zkušenosti mám dobré, jen se v poslední době špatně shání FMX 100 nebo 300, které se snadno nastaví na správný kód pomocí kolíčků a konektorků

Hlídat výměnu nebo překódování úředního HDO je nutné, jinak to ztrácí smysl. Také jsem se setkal s přenosem povelu pomocí 24V= kabely zabezpečovačky nebo telefonními z pobočkové ústředny.


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 23.10.2021, 13:16
Taky s tím mám zkušenost. Signál HDO je všude.
Potíž by mohla nastat v tom, když se bude dělat změna sazby. Podmínkou Distributora pro přiznání každého dvojtarifu je řádné blokování spotřebičů, m.j. plombování přijímače HDO, atd... Tady by mohl nastat error...
Raději předem projednat na Distribuci.
Dnes si to dosti důsledně hlídají, protože na NT mají menší vývar. / regulované ceny /


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Václav Třetí 23.10.2021, 14:13

Raději předem projednat na Distribuci.
Dnes si to dosti důsledně hlídají, protože na NT mají menší vývar. / regulované ceny /

S tímto problémem jsem se nesetkal, možná nějaký hodně aktivní technik, obecně to ale pravidlo není.

Signál HDO není všude, alespoň před několika léty jsem se setkal s tím, že zákazník měl ještě hodiny (SPH-Q)  a údajně právě proto, že tam signál nebyl. Ovšem pokud je u elměru, tak je k dispozici v celém objektu. 


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 23.10.2021, 14:46
Nevím, na "našem" území JM, Znojemsko jsem SPHQ už roky neviděl.
Stalo se mi po revizi, že technik volal s dotazem, zda je na odběrném místě řádně instalován a připojen boiler.
V tiskopisech je m.j. kolonka, kde RT potzvrzuje splnění podmínek pro přiznání sazby.
Může to tedy být i o osobní odvaze...


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Václav Třetí 23.10.2021, 15:05
SPHQ bylo na severu Čech, v pohraničí, je to asi 5 let, možná tam už není, nevím, byl jsem tam jen jednou.

S technikem ohledně funkce blokování spotřebičů jsem se "utkal" jen jednou. Bylo to v horkém létě a onen chytrák předpokládal, že bude v pohotovosti elektrokotel. Nakonec mu stačilo, že byl v provozu a na přepnutí tarifu zareagoval boiler, to bylo někdy v polovině 90. let.


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Aleš Dudek 24.10.2021, 09:29
Před lety jsem namontoval několik HDO spínač DIN
 http://www.mikrovlny.cz/cz/produkt/56
a fungují spolehlivě, takže je dávám dál.

Pokud se jedná jen o bojler dal bych tohle, je to jednodušší montáž
 http://www.mikrovlny.cz/cz/produkt/15

V porovnání k ceně kabelu a výkopů to vyjde určitě lépe.


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.10.2021, 11:06
Připojovat bojler přes zásuvkový adaptér, považuji při vší úctě za fušerské řešení, nehodné odborníka, nehledě na parametry toho adapteru a prostředí, do kterého je určen.
Pořizovací náklady jsou shodné s ZPA FMX.


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Rozvodak 25.10.2021, 05:36
Blbý je akorát to, že v budoucnu se s HDO nepočítá. AMM se bez něj obejde.


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.10.2021, 07:51
Blbý je akorát to, že v budoucnu se s HDO nepočítá. AMM se bez něj obejde.

V jak dalekém / blízkém budoucnu?


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Rozvodak 25.10.2021, 08:25
V jak dalekém / blízkém budoucnu?

Aktuálně se u nás osazuje většina elektroměrů s možností dovybavení modulem AMM.

O hromadném nasazování do sítě se mluví o horizontu tří let.
V budoucnu se bude využívat i optika pro komunikaci mezi elektroměry a TS.


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 25.10.2021, 11:08
S AMM tedy kontrolu vezme elektroměr a bude ten přenos nějak nutné provést. Chápu dobře?


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.10.2021, 11:43
Jak to bude komunikovat? Pokud vím, technologie PLC (Power Line Communication) se moc neosvědčila, GPRS zatím využít nelze (operátor nezaručí plnou funkčnost) a BPL (Broadband Power Lines) je jenom pro hustší zástavbu.

Bude se ke každému ELM tahat optika?


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Rozvodak 25.10.2021, 11:53
S AMM tedy kontrolu vezme elektroměr a bude ten přenos nějak nutné provést. Chápu dobře?

V současnosti si AMM měření stahuje kalendář spínání do paměti.
Ono to bude podobné jako s osudem odečtové služby.

Jak to bude komunikovat? Pokud vím, technologie PLC (Power Line Communication) se moc neosvědčila, GPRS zatím využít nelze (operátor nezaručí plnou funkčnost) a BPL (Broadband Power Lines) je jenom pro hustší zástavbu.

Bude se ke každému ELM tahat optika?

Už je to v aktuálních připojovačkách, požadavek na trubičku pro optiku z HDS k ER. DTS, HDS a RIS se osazují optickými rozvaděči, kabely nn se pár let pokládají s optotrubičkou uvnitř.

Údajně by se jednou měl zákazníkům nabízet i internet.


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 25.10.2021, 16:06
V tomhle je PRE hodně daleko před ostatními.

Elektroměry s dálkovým odečtem se prý začnou pro běžné maloodběry ve větším počtu nasazovat příští rok jako pilotní program i u ČEZu.


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: František Šohajda 25.10.2021, 17:06
PRE je asi moc hodně dopředu!

Co vidím a projednávám např u E ONu na 3-4 roky dopředu v projektech měst a vesnic o optice ani zmínka, a ani trubka navíc, všechno v zemi!!
To asi bude až hodně daleká budoucnost, když se kabely tahají s výhledem min 30 let dopředu!! :o


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 25.10.2021, 20:31
Už je to v aktuálních připojovačkách, požadavek na trubičku pro optiku z HDS k ER. DTS, HDS a RIS se osazují optickými rozvaděči, kabely nn se pár let pokládají s optotrubičkou uvnitř.

To je sice krásné, ale tady se řeší přenos signálu HDO z elektroměrovéh o rozvaděče do domovního....


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Rozvodak 25.10.2021, 22:34
To je sice krásné,   ale tady se řeší přenos signálu HDO z elektroměrového rozvaděče do domovního....

Pane kolego, pro vás extra.

Budoucnost patří operativnímu řízení a vzdálenému přenosu dat. Zatím je HDO jistota, protože proleze i do rozvoden a sklepů. Ale dá se očekávat že brzy bude v síti čím dál víc AMM měření,   kde se spínání bude řešit odlišně. A v tom je ten problém, kdykoliv vám to může distributor změnit. Nehledě na to že i za stávajícího stavu vám to můžou kdykoliv přeladit bez vašeho vědomí.

Vše je řečeno v připojovacích podmínkách, pokud to uděláte jinak, je to jasná závada a není nikterak složité to prokázat. Zamýšlená technologie by měla reagovat přímo na cvakání relátek.

Zkuste pohledat v sortimentu výrobců: "opakovač signálu HDO" a "vysílač stavu kontaktů".



Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: HonzaKr 18.11.2021, 21:41
Citace
Budoucnost patří operativnímu řízení a vzdálenému přenosu dat. Dá se očekávat že brzy bude v síti čím dál víc AMM měření, kde se spínání bude řešit odlišně.

Mám vzdálený objekt (garáž),  kde chci spínat spotřebič v nízkém tarifu, ale kabel na HDO tam není. Uvažoval jsem o spotřebitelské m HDO přijímači. S radiem spínaným kontaktem mam problém: byl by to obtížný přenos suterén-suterén, navíc nezabezpečené radio z principu nechci.

Otázka zní, zda mohu realizovat zprostředkován í informace o nízkém tarifu takovým způsobem, abych nemusel měnit prvky až distributor E-GD přejde z HDO na AMM? Děkuji za návrhy řešení.


Název: Re: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Přispěvatel: Martin Kurka 18.11.2021, 23:42
Univerzální spínání je a bude jen drát.

Pokud je mi známo, tak pro univerzální přenos signálů (snad prý i s potvrzením výkonu povelu)  elektrovodné síti tzv. Mini HDO prodával ASAPE Brno - moduly Datos .  Je primárně určen pro regulaci 1/4 hodinového maxima, ale lze z něj udělat mini HDO síť.

Jenže cena je taková, že z toho vyplyne buď drát je drát, nebo při nižší spolehlivosti na přenos signálů, půjdete metodou WiFi spínačů, nebo 833MHz radiového spínání.

Wifi je v hybridní síti použitelné i pro spínání třeba přes celý svět. Ale zde záleží na spolehlivosti a nepřetržité funkčnosti celé datové sítě a zejména kritických zařízení poslední míle.

Spolehlivé radiomodemy pro zabezpečený přenos telemetrie a binárních signálů jsou Elpro 105 a 115.  Prodává Tech Rentals. Cena odpovídá kvalitě, používají je vodárny apod. Takže je to finanšně ještě horší než mini HDO.


Co se týče zkušeností, jak prolézá signál HDO za elektroměr, mám osobně zásuvkový spínač HDO (viz kolega Dudek) kterým ovládám starší myčku bez odloženého startu. Je asi 20m za elektroměrem, přes 2 jističe.  Funguje spolehlivě už asi 6let, jen jednou při podívném výpadku v síti kdy napětí poblikávalo než umřelo se přeprogramoval, musel se resetovat a znovu naprogramovat. Jeho programování teda zrovna moc user friendly není, zejména v oblasti ČEZ sever kde musíte nastavit i frekvenci a telegramové pauzy. Proto jsem jej nastavoval na stole na hodně stočené prodlužovačce a i tam vesele přijímal. Vzhledem k tomu, že signál HDO je u mnoha vzdálených spotřebičů slyšet jak hrajou jejich transformátory a vinutí bych řekl, že HDO proleze snad i vodovodní rourou až do kohoutku umyvadla :).

Ve starém domě jsme měli drátový přenos 230V povelového signálu od relé HDO u elektroměru do sousední budovy asi 100m a bylo to na mezi lepení stykače topení pro kapacitu kabelu. Pak si sousední budova sedla, skřípla povelový kabel a ten měl jednopólový svod do země. A to už stykač topení lepil trvale. Kluci s pípákem nic nenašli a propal jsem nechtěl použít pro blízký souběh s dobrými kabely.  Zkusmo jsem 230V převedl pomocí zdroje 24V DC na izolovanou DC síť a vyměnil stykač topení za DC 24V a funguje to prý již asi 20let.