Název: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Tomáš Buři 22.10.2021, 13:34
Je možné jako hlavní vypínač rozvaděče považovat tlačítko, které vypíná podpěťovou spoušť deonu umístěného v  jiném rozvaděči, v jiné části objektu?


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Miroš Jan 24.10.2021, 14:24
To jako že je to tlačítko v objektu "A",  a ten rozvaděč je v objektu "B"?


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Tomáš Buři 24.10.2021, 14:39
Tlačítkem na rozvaděči v místnosti A se vypíná podpěťová spoušť deonu umístěného v budově B, odkud je tozvaděč v A napájen. Dotaz je, jestli toto může sloužit jako hlavní vypínač rozvaděče A.


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Miroš Jan 24.10.2021, 18:48
Osobně se domnívám, že ne.


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.10.2021, 21:04
Co to vypíná, resp. co je z rozvaděče napájeno?
Je to dost nestandardní řešení, je třeba ošetřit možná rizika, např.:
- pokud si vypnu rozvaděč hlavním vypínačem, mám ten vypínač pod dozorem když se budu v rozvaděči hrabat, takže mi to nikdo nemůže nekontrolovaně zapnout
- klasicky mám při vypnutém hlavním vypínači napětí jen na přívodních svorkách, zbytek rozvaděče by měl být bez napětí. U popisovaného řešení tam mohu mít napětí z "ovládacího obvodu",  je třeba ošetřit vhodným popisem a MPBP


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Tomáš Buři 25.10.2021, 00:03
Průmyslový rozvod In=630A, nejedná se o bytovou rozvodničku kam se za 400 Kč přidá vypínač. Ovládací napětí 24VDC, pokud je tlačítko na A  zamáčknuté, nejde deon nahodit.


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.10.2021, 07:49
Záleží, k jakému účelu toto tlačítko slouží.

Jako hlavní vypínač pro provozní vypínání může sloužit i samotný přívodní jistič.

Pokud má sloužit jako nouzové vypnutí, mělo by splnit požadavky ČSN 33 2000-537 ed. 2, čl. 537.3.3.

Tlačítko tedy může být na jiném místě, než je rozvaděč. Mělo by být červené na žlutém podkladě a vypínat NC kontaktem.


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: František Janeček 25.10.2021, 09:26
Tlačítkem na rozvaděči v místnosti A se vypíná podpěťová spoušť deonu umístěného v budově B, odkud je tozvaděč v A napájen. Dotaz je, jestli toto může sloužit jako hlavní vypínač rozvaděče A.
Tazatel nemá problém s umístěním tlačítka ale s tím, že rozvaděč v místnosti A  má hlavní vypinač v budově B.Rozvaděč v místnosti A by měl obsahovat i svůj hlavní vypinač,  deion na vstupu a je jedno že nestojí 300Kč.Ten může být také s podpěťovou spouští a tlačítko může mít třeba na dveřích.Je to pouze můj názor a normou ho nepodepřu, protože už bohužel nemám k novým normám přístup.


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.10.2021, 09:48
A je dobré vypínání podpěťovou spouští?


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: František Janeček 25.10.2021, 10:23
Když tam ta podpěťová spoušť je teď a nevadí, proč by měla vadit po osazení vypinače do rozvaděče v místnosti A?


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.10.2021, 11:29
Když tam ta podpěťová spoušť je teď a nevadí, proč by měla vadit po osazení vypinače do rozvaděče v místnosti A?

Při možném výpadku napětí pak musí v rozvaděči nahodit deon.
Myslím, že je lepší volbou napěťová spoušť.
O rozvaděči v místnosti A jsem nic nepsal i když vím, že je to hlavním tématem.


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.10.2021, 12:56
Pokud rozvaděč v objektu "A",  nemá vlastní hlavní vypínač, je to špatně.


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.10.2021, 13:03
Pokud rozvaděč v objektu "A",   nemá vlastní hlavní vypínač, je to špatně.

Ale on hlavní vypínač má. Říká se mu hlavní jistič.

Pokud tomu tlačítku přestaneme říkat "hlavní vypínač",  ale bude to tlačítko nouzového vypnutí, pak to nemusí být úplně špatně.


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.10.2021, 13:34
Nemá.

Tlačítkem na rozvaděči v místnosti A se vypíná podpěťová spoušť deonu umístěného v budově B, odkud je tozvaděč v A napájen. Dotaz je, jestli toto může sloužit jako hlavní vypínač rozvaděče A.



Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.10.2021, 13:39
Nemá.

Honzo, argument by nebyl? Norma, vyhláška ...


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.10.2021, 13:57
Jiří, já tam vidím bezpečnostní riziko.
Představ si, že budu procovat na tom rozvaděči v „A“,  kde si tím tlačítkem vypnu rozvaděč v „B“.
Přídě ňejakej jouda, že mu nic nefunguje v tom objetu „B“,  a prostě nahodí jistič (deion) v tom objektu“B“. Může to být zrovna v okamžiku, kdy budu pracovat na živých částech. No a je průser. (zle)
Teď nejsem v kanclu, jakmile dorazím mrknu do NV a norem.


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.10.2021, 14:09
Myslím si to samé co Jirka.
Jestli to tlačítko bude fungovat coby STOP TLAČÍTKO, pak bych v tom neviděl problém.
Pokud ale bude fungovat jako aktivační za účelem vybavení hlavního jističe rozvaděče za účelem jeho vypnutí z důvodu údržby, tak pak je to pekelně špatně už jen z logiky věci a bezpečnosti osob pracujících na el. zařízení. Pak může nastoupit onen jouda, který neví, že někdo vypnul hlavní jistič schválně a jistič bez sebemenších výčitek nahodí.
Ostatně, všichni jistě víme, že se musí el. zařízení před začátkem prací na jeho částech řádně zajistit (odpojením které znemožní uvedení do provozu bez použití nástrojů, označením, že se na zařízení pracuje atd.)


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.10.2021, 16:55
Pavle ještě doplním, uzemnění a zkratování. ;)


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: František Šohajda 25.10.2021, 17:15
Ona podpěťová spoušť hl. jištění je hodně velký problém!! Při každém větším poklesu (přepínání síťí) odpane a  z nich čeká na elektrikáře s nahozením a nedělá se!! Pak jsou problémy tam ,  kde nemusí!

Hlavní vypínač rozvaděče nad 25A je vždy prvek v rozvaděči, který vypne bezpečně jen ten rozvaděč, nic víc!
Dálkový je už tlačítko STOP (total stop) a pod. Nemůžeme jej považovat za hlavní vypínač!
Hlavní vypínač ať už je jistič, deion, vypínač je ten, který mechanicky (manuálně) vypneme!


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Pavel Horský 26.10.2021, 07:08
Pavle ještě doplním, uzemnění a zkratování. ;)

vždyť jsem napsal atd.  ;) :D


Název: Re: Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.10.2021, 07:38
Zkratování ovšem provést důkladně!!!
Není nad to když se hrabete v rozvaděči a znenadání vedle rukou vyšlehne oblouk.