Název: Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči? Přispěvatel: nihlus 06.10.2021, 19:21 Situace v TN-C: v podr. rozvaděči shodím jistič obvodu samostatné zásuvky (fáze F1). V takto odpojené zásuvce naměřím fázové napětí F1-PEN 34 V.
Stejným kabelem jdou ještě zbylé dvě fáze (F2 a F3) do stejné místnosti. Když obě shodím, najednou ve zmíněné zásuvce naměřím napětí F1-PEN 1 V. K žádnému ze zmíněných obvodů není nic připojeno a neteče žádný proud. Proč je v tom prvním případě napětí na z obou stran odpojeném vodiči (cca 5 m) - co se děje za jev ? Název: Re: Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči? Přispěvatel: Jan Novákkkk 07.10.2021, 22:33 Elektromagneti cká indukce, vznikající při souběhu vedení. ;)
Název: Re: Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 08.10.2021, 05:33 Plus velký vnitřní odpor multimetru.
Název: Re: Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči? Přispěvatel: Václav Třetí 08.10.2021, 10:22 Vodiče v kabelu tvoří kondenzátor a velký vnitřní odpor multimetru vytvoří dělič napětí, protože střídavý proud kondenzátorem prochází.
Název: Re: Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči? Přispěvatel: Jan Kelbich 08.10.2021, 11:47 Elektromagneti cká indukce, vznikající při souběhu vedení. ;) Elektromagneti cká indukce se v tomto případě neuplatní, toto je elektrostatick á indukce. Název: Re: Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.10.2021, 17:29 Něco se může přitoulat po PEN. Chce to měřit třeba zkoušečkou, multimetr na to fakt není.
Název: Re: Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči? Přispěvatel: Peter Lovacký 08.10.2021, 18:28 Myslím že o každom napätí je dobré vedieť,...a že vysoký vnútorný odpor využíva aj revízny multipristroj. .
Název: Re: Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči? Přispěvatel: nihlus 09.10.2021, 20:41 Jsem vám velice zavázán, jdu se pokusit dovzdělat :-X
|