Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Kristian22 04.10.2021, 00:42



Název: Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
Přispěvatel: Kristian22 04.10.2021, 00:42

Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
K varné desce mám přivedený kabel CYKY 5x4.


Název: Re: Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
Přispěvatel: Zdenek Skotnica 04.10.2021, 07:18
Pokud má přívod sdružené napětí  a použijete třífázový jistič a zapojíte jen dvě sekce.   


Název: Re: Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.10.2021, 08:04
Pokud máte pouze jednofázový přívod do bytu (což asi řešíte),  pak počítejte s proudem 32A jenom pro desku. Jaký máte jistič před elektroměrem?


Název: Re: Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.10.2021, 08:46
Pokud máte pouze jednofázový přívod do bytu (což asi řešíte),   pak počítejte s proudem 32A jenom pro desku. Jaký máte jistič před elektroměrem?

Což je např. při velkém vánočním vaření dosti pravděpodobné a veškerý komfort je náhle pryč spolu s narušením předvánoční a vánoční pohody  :D ;)


Název: Re: Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
Přispěvatel: Václav Třetí 04.10.2021, 09:23
Tazateli doporučím, aby se přihlásil a mohl se zúčastnit diskuse. V dotazu chybí zásadní informace, bez kterých není relevantní odpověď možná.

Pokud máte pouze jednofázový přívod do bytu (což asi řešíte),   pak počítejte s proudem 32A

Deska 6kW představuje proud 26A, ovšem je třeba ještě uvažovat odběr trouby, ten bývá obvykle 10 až 12A.


Název: Re: Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
Přispěvatel: František Šohajda 04.10.2021, 10:40
Jestli tazatel nemyslí na dva jističe místo 3 fázového, který mu třeba nevejde do rozvaděče?....Kabel by tak neměl  5x pro 1fázovou přípojku.
Varná deska bývá na 2 fáze! .....3+3 kW.


Název: Re: Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 04.10.2021, 10:52
Ne na dva 16A jističe, ale na jeden 16 jistič dvoupólový. A přívod CYKY 5x4, pokud není extrémně dlouhý, je zbytečně předimenzovaný .


Název: Re: Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 04.10.2021, 12:56
Nejlepší by bylo, pokud by tazatel zaslal foto štítku nebo alespoň typ varné desky.


Název: Re: Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
Přispěvatel: Václav Třetí 04.10.2021, 13:00
Jak jsem mu již napsal, měl by se přihlásit a popsat situaci. Nevíme, zda má připojení 1F nebo 3F a zbytečně rozvíjíme teorie všeho druhu.