Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Vrána Robert 02.10.2021, 09:54



Název: Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
Přispěvatel: Vrána Robert 02.10.2021, 09:54
Pro podružné měření hledám levnou náhradu 4-kvadrantu. Plánuji zapojit dva 3fázové elměry s brzdou za sebou v opačném gardu.

Je moje úvaha správná a budou mi elměry měřit součet 3f energie, jeden jako celkovou spotřebu a jeden jako celkový přetok?


(Původní nesmysl: "Náhrada 4-kvadrantního elektroměru?")


Název: Re: Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 02.10.2021, 23:37
Teoreticky by to mohlo fungovat.
Ale osobně bych použil Pro380 Mod od INEPRO. za cenu 3500Kč budete mít elektroměr i s ModBus komunikací, ze kterého leze mraky parametrů.


Název: Re: Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
Přispěvatel: Petr Zíka 03.10.2021, 10:10
Ne, protože dostanete něco jiného, než ze čtyřkvadrantu. Pokud poteče na L1 1kW ven a na L2 a L3 shodně 1kW dovnitř, 4 kvadrant naměří za hodinu 1kWh ven a 2kWh dovnitř, vy naměříte  jen 1 kWh dovnitř a nic ven.


Název: Re: Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
Přispěvatel: Václav Třetí 03.10.2021, 12:08
Nemůže to fungovat, pokud bude ve stejném okamžiku kombinace odběr/dodávka. Mohlo by to fungovat jen v případě, že bude vždy jen odběr nebo jen dodávka.


Název: Re: Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
Přispěvatel: Vrána Robert 03.10.2021, 13:31
Teoreticky by to mohlo fungovat.
Ale osobně bych použil Pro380 Mod od INEPRO. za cenu 3500Kč budete mít elektroměr i s ModBus komunikací, ze kterého leze mraky parametrů.


Díky za výborný tip, už nemusím náhradu, použiji tento.


Název: Re: Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
Přispěvatel: Emanuel Kocián 04.10.2021, 21:44
V 90tých letech min. století se pro fakturační měření dodávek drobných zdrojů běžně používaly elektroměry se zpětnou brzdou. Samozřejmě tímto zapojením nedosáhnete toho fikaného rozložení (které je jedinečné v celé Evropě),  že současná dodávka přes L1 a odběr přes L2 (kupříkladu) se načítá na sólo.


Název: Re: Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
Přispěvatel: Vlado Konrád 05.10.2021, 00:21
Berte to ako formu obrany distribučky proti bordelu, ktorý sa tak tlačí do siete.


Název: Re: Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
Přispěvatel: Jan Kelbich 06.10.2021, 11:31
Samozřejmě tímto zapojením nedosáhnete toho fikaného rozložení (které je jedinečné v celé Evropě),   že současná dodávka přes L1 a odběr přes L2 (kupříkladu) se načítá na sólo.

Ne že bych toto jedinečné řešení chtěl podporovat, ale zároveň je potřeba říci, že to není dobrý stav. Odběr (i dodávka) by měly být symetrické. Předpokládám, že v průmyslu se to řeší současně s centrální kompenzací jalového příkonu.



Název: Re: Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.10.2021, 11:46
Odběr (i dodávka) by měly být symetrické.

Jak to chcete zajistit, pokud vám do sítě pracuje 1f střídač?


Název: Re: Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
Přispěvatel: Jan Kelbich 06.10.2021, 13:07
Jak to chcete zajistit, pokud vám do sítě pracuje 1f střídač?

No, když už (to taky někdo vyrábí ?),  tak Steinmetzovým obvodem, když pracuje do sítě (ve které je napětí).



Název: Re: Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.10.2021, 13:23
Vyrábí je všichni. U střídačů malého výkonu je jednofáze spíš pravidlo, než výjimka.


Název: Re: Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.10.2021, 13:53
Steinmetzovým obvodem, když pracuje do sítě (ve které je napětí).
To ho budete ladit podle aktuálního výkonu?


Název: Re: Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
Přispěvatel: Jan Kelbich 06.10.2021, 14:31
To ho budete ladit podle aktuálního výkonu?

Jasně, právě tak. Prostě nutnost instalovat symetrizačně-kompenzační automat.