Název: Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů? Přispěvatel: slower 23.09.2021, 13:13 Umí někdo zakreslit v programu OEZ Sichr tento příklad?
Na začátku je pojistka PNA3 gG 315A, kabel AYKY 3x240+120 ukončený na jističi In 1000A, zkrat nastavený na 2kA. Na začátku je pojistka PNA 3 gG 630A, paralelní kabel 2x AYKY 3x240+120 zapojen na stejném jističi. To znamená, že máme na začátku dva vývody, každý z jiné pojistky a na konci spojeny do jednoho jističe. Může to tak být? Chtěl bych si tento příklad zakreslit ze zajímavosti. Název: Re: Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.09.2021, 13:59 Řekl bych, že to v Sichru nejde.
Technicky čistější řešení by bylo použít 3 sady pojistek 315A gG a odjistit kabely zcela samostatně. Máte to ale trošku na knop. To jištění vám vyhoví jenom pro kabel na vzduchu a nejspíš nevyjde oteplení při zkratu. Název: Re: Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů? Přispěvatel: slower 23.09.2021, 17:33 Je to příklad z praxe, takhle to navrhnul projektant, smyčka vyšla revizakovi 0,11 po pricteni chyb a s koef. 1,5. Byl jsem u toho, kabel je dlouhý 130m, polovina v kabelovém kanále, druhá polovina v zemi ve volném terénu. Jsem zvědav jak to dopadne. Proto jsem chtěl vidět sichr, jak to spočítá.
Název: Re: Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů? Přispěvatel: slower 24.09.2021, 12:17 V tom sichru, dá se nastavit, že paralelní kabely budou jištěny až na konci vedení jističem?
Název: Re: Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů? Přispěvatel: Ivan Polínek 24.09.2021, 19:28 Jištění jednotlivých kabelů na začátku vedení je ta nejhorší varianta. Je nutné počítat se zkratem na začátku vedení tvořeného samostatným kabelem a přerušením jedné sady pojistek, v tomto případě 315A. Potom je zkrat na začátku vedení za pojistkami 315A napájen pozpátku přes 2 paralelní kabely, které jsou odjištěny pojistkami 630A a to nemusí vyhovět impedance smyčky.
Impedance se při této poruše skládá s impedance 2 paralelních kabelů - 130m a jednoho samostatného kabelu-130m. a to v Sichru nevyjde. Pokud nejsou kabely odjištěny na konci vedení, je lepší je jistit společným nadřazeným jističem bez jištění jednotlivých kabelů. A čím větší délka kabelů to je, tím je tato modelová situace horší. |