Název: Jaké krytí by měl mít rozvaděč ve venkovním přístřešku s otevřenými stěnami?
Přispěvatel: Komenda 16.09.2021, 19:48
Jaké krytí by měl mít rozvaděč v rohu přístřešku, který má dvě stěny zděné a dvě sloupové (otevřené venkovnímu prostředí)?
Měl by mýt větší krytí (IP65...) a být umístěn na zdi nebo může mít menší krytí (IP40...) a umístěn ve zdi?
Může být tento rozvaděč umístěn 10 cm od stěny udírny a 10cm od druhé stěny? Ona nízká zeď zleva u rozvaděče bude totiž možná v budoucnu vysoká, protože se ta za ní zruší.


Název: Re: Jaké krytí by měl mít rozvaděč ve venkovním přístřešku s otevřenými stěnami?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.09.2021, 07:49
Pohledem z okna bych určil vliv AB7.

Krytí rozvaděče minimálně IP21,  obvykle se ale dává IP43. Rozvaděč musí být chráněný před kapající vodou, tedy zapustit do zdi nebo osadit vhodnou stříškou.

Trošku problém mám s udírnou. Může rozvaděč zahřívat, což mu nebude dělat dobře. Mastný kouř asi taky nebude úplně ideální.


Název: Re: Jaké krytí by měl mít rozvaděč ve venkovním přístřešku s otevřenými stěnami?
Přispěvatel: Komenda 18.09.2021, 10:45
Jen se zeptám proč rozvaděč osadit stříškou když je pod střechou přístřešku? Chápu to třeba u rozvaděčů elektroměru které jsou například na venkovní stěně.
U té udírny je právě otázka zda by z hlediska teploty rozvaděč lépe větral na povrchu nebo se chladil ve zdi? A další otázka je kam jinam ho umístit?
Je škoda že malé rozvaděče do zdi s vyšším krytím nejsou tak obvyklé. Také prodejci moc neuvádí do jaké maximální relativní vlhkosti a na jaký stupeň znečištění jsou.