Přispěvatel: Martin Ml 10.09.2021, 15:56

Mám ponorné čerpadlo Wilo RWI 5 305.
Napájení 230V.
Po 8 letech služby začalo bez zjevně příčiny vybavovat proudových chránič.
Povolal jsem, po přečtení tohoto fóra, revizního technika a nechal prověřit všechny možnosti poruch. Kabel, čerpadlo ...  
Po změření unikajících proudů vše v pořádku.
Čerpadlo někdy vypadne po několika sepnutích, někdy až po týdnu.
Čerpadlo používám k zásobování vodou u RD z kopané studny.
Aktuálně, abychom vyloučili chyby, je čerpadlo připojeno na samostatný chránič. Typu AC



(Původní otázka zněla: Proč padá proudových chránič? Odpověď je známá, proudový chránič vybavuje protože se mu nevrací stejný proud zpět a někde uniká.)


Název: Re: Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.09.2021, 06:18
Budto někdy "probijí",  nebo je již unaveno mechanicky a má velký záběrový proud, chránič je v tomto limitován tzv.rázovou oddolností, pak pomůže chránič G.


Název: Re: Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
Přispěvatel: Václav Třetí 11.09.2021, 07:25
Napiště nám sem technické prametry čerpadla, existuje více provedení a i tento typ má různé varianty.

Může být také vadný samotný proudový chránič. Pokud byl společný pro více spotřebičů, může být závada u jiného, nebo se může projevit součet unikajících proudů.

P.S. Aby bylo možno odpovídat, je třeba se přihlásit.


Název: Re: Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
Přispěvatel: Aleš Dudek 11.09.2021, 17:32
Je-li proudový chránič pro více obvodů, hledal bych poruchu jinde než u čerpadla.


Název: Re: Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.09.2021, 19:14
Když to udělá jen někdy při některém sepnutí, nedělá to náhodou při vypínání?
Ono to vypnutí indukční zátěže vytvoří špičku, která může někdy "přeskočit" z pracovního kontaktu až na nějakou "zemněnou" konstrukční část spínače, stykače,... Ono to trvá dlouho, než se vytvoří částečně vodivý cestička...
 


Název: Re: Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.09.2021, 19:46
Dejme tomu, že čerpadlo je izolačne OK.
Takhle hledali rok závadu zrovna na čerpadle v jedné chatové osadě. Taky jen občas, zcela náhodně. Nakonec se to ukázalo až po rázové zkoušce na kabelu ke studni, příčinou bylo drobné poškození při osazování špuntlochu a protože byl obsypán pískem, pak nízká vlhkost nestačila k vybavení a při vyšší došlo k výpadku, ale zároveň to nejspíš v blízkosti vyschlo a chránič pak zas držel.
Rovněž již zmíněné přemostění vodivým prachem a následný svod je záludná, ale mnohdy viditelná závada.
Kabel k čerpadlu je v kuse, nebo je krabice ve studni?


Název: Re: Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
Přispěvatel: Zdenek Skotnica 12.09.2021, 09:08
Už 3x jsem zažil že chránič vybavoval kvůli špatnému kontaktu na N.