Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: PepaM001 08.09.2021, 23:02



Název: Lze připojit rozvaděč s vidlicí 400V/32A na centrálu se zásuvkou 400V/16A?
Přispěvatel: PepaM001 08.09.2021, 23:02
Mám elektrocentrál u, která má jako výstup zásuvku 400V/16A a rozvaděč, který má jako vstup vidlicí 400V/32A. K propojení tedy nemohu použít běžný kabel, který má buď oba konektory 16A nebo oba 32A. Existuje nějaká redukce? Proud řešit nemusíme, ta centrála prostě víc než 16A nedává. Jde jen o propojení, předpokládám, že zapojení ty kabely mají stejné, jen pro vyšší proudy jsou silnější. Tady by podle mě měl stačit kabel pro 16A, pouze by měl zástrčku 32A, aby to fyzicky šlo zapojit. Nebo nějaká redukce, jak jsem napsal výše. Existuje něco takového?


Název: Re: Lze připojit rozvaděč s vidlicí 400V/32A na centrálu se zásuvkou 400V/16A?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.09.2021, 10:03
https://www.elektro-ivicic.cz/adaptery-c5707/sez/


Název: Re: Lze připojit rozvaděč s vidlicí 400V/32A na centrálu se zásuvkou 400V/16A?
Přispěvatel: Václav Třetí 09.09.2021, 14:04
Já ještě dodám, že  redukce je použitelná pouze tehdy, pokud je výstup z generátoru i rozvaděč vybaven pětipólovými koncovkami. Pokud je některá pouze čtyřpólová, je problém a měl byl to řešit elektrikář podle skutečného zapojení obou zařízení.