Název: Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
Přispěvatel: Biges 03.09.2021, 22:29


Pražskou energetikou vybraná firma nám takto zapojila vedení do elektroměrovéh o pilíře. Podotýkám, že výkop jsme udělali 80 cm hluboko (samotná PRE nm říkala, že to má být 90 cm!). Firma se zapojila takto, končí to někde 10-15 cm pod povrchem, podle našeho elektrikáře by to mělo být alespoň 30 cm. PRE se mi k tomu nechce vyjádřit, mlží.

Jde o předzahrádku domu, není to pojezdová cesta nebo tak, ale připadá mi to osobně dost málo.
V ČSN normách nemohu nic dohledat.


Název: Re: Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
Přispěvatel: Milan Hudec 04.09.2021, 09:44
Ono to bude hlavně málo vašemu rýči či motyce při zahradních pracech (dance)
Obecně to řeší 33 2000 5-52.
Dále vámi zmíněný požadavek distributora.
Pokud to bude nenapravitelné, tak zalít vše řádně do betonu?,  schválně dávam otazník, názory na toto řešení se budou asi lišit


Název: Re: Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 04.09.2021, 09:58
Těžko soudit z jedné fotky. Především když už jste kopali, měli jste se dokopat až k šachtě v základu, ústící právě v těch cca 80cm pod zemí. Pak se touto šachtou zatahuje kabel do HDS a následně druhou šachtou měřený kabel do chalupy.
Není-li pilíř postaven dle standardu, tzn. stojí-li na plném betonovém kvádru, i s ohledem na statiku a pracnost sekání šlicu do základů do něj nikdo sekat nebude.
Doplňující dotaz tedy zní, jsou v základu pilíře šachty, či zabetonované roury, pro zatažení kaelů? Pokud ano, požadujte předělání, pokud ne, jedná se o špatnou stavební přípravenost a reklamujte stavební přípravu.
Aktuální stav je řešitelný například betonovými koryty, či již zmíněným zalitím do betonu. Pozor ovšem, v obou případech je nutno počítat se sesedáním zeminy, aby betonová koryta či nabetonovaný sarkofág, nezpůsobil  při sesedání zeminy pod ním tlak na rouru s kabelem.