Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: J Brada 31.08.2021, 17:56



Název: Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
Přispěvatel: J Brada 31.08.2021, 17:56
Je možné použít 3 jednofázové chrániče místo jednoho centrálního třífázového a vhodné rozdělení na okruhy provést až za těmito chrániči?


Název: Re: Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
Přispěvatel: Václav Třetí 01.09.2021, 02:25
Pokud je další odběr pouze jednofázový, tak je to dokonce lepší a bezpečnější pro spotřebiče.
 
Pro třífázové odběry je nutný vždy chránič třífázový.


Název: Re: Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
Přispěvatel: Vladimír Štemberg 05.09.2021, 21:28
Zcela souhlasím s kolegou Václavem Třetím, doplním jenom odůvodnění.
Pokud je použit na celý rozvaděč jediný čtyřpólový (trojfázový) chránič a ten v důsledku nějaké poruchy vypne, zhasne naráz vše, co je z daného rozvaděče napájeno. Pokud se jedná o svod mezi pracovní nulou a ochrannou zemí v pevné instalaci (obvykle porucha odrušovacího filtru některého pevně připojeného spotřebice),  nemá neelektrikář šanci tuto poruchu lokalizovat. Dokud nepřijede elektrikář, nejde nic. Pokud jsou použité tři jednofázové chrániče, nejde jen třetina rozvaděče, zbytek funguje.
U třífázových chráničů od špatných firem může vyjímečně dojít k poškození kontaktu, odpojujícího pracovní nulu a při nerovnoměrném zatížení fází za tímto chráničem je zaděláno na velký problém: fázové napětí v jednotlivých fázích může nabývat libovolné hodnoty od 0 do 400 V v závislosti na zatížení. Co se může stát, když na spotřebič konstruovaný pro 230 V přivedeme 400, je jasné. Sám jsem tuto poruchu jednou opravoval, jednalo se o chránič vyrobený firmou s velmi špatnou pověstí, zakoupený v hobymarketu.


Název: Re: Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.09.2021, 22:36
...vhodné rozdělení na okruhy provést až za těmito chrániči?
Jsem pro, jen je třeba "nezamotat" se do modrých N vodičů a správně je přiřadit