Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Adam Novák. 30.08.2021, 15:47



Název: Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
Přispěvatel: Adam Novák. 30.08.2021, 15:47
Na panelovém domě s rovnou střechou se bude zřizovat nová střecha. Nová střecha bude sedlová se sklonem 12° a bude z trapézového plechu. Navíc na této střeše budou umístěny i antény.
Takže nezbývá než šáhnout k izolovanému hromosvodu.
Když umístím jímače na hřebeny střechy, tak mi nevyjde ochranný prostor.
Při krajích střechy zas nevím jak je uchytit ke střeše pomocnou trubku, do krovu se výškově nevejde, aby měla nějakou stabilitu proti větru.
A přichycení trubky na boku fasády se mi z estetického hlediska moc nechce.
Kolega, který mě zaučuje(dozoruje) říká, že mám použít metodu ochranného úhlu, ale jak už bylo řečeno častokrát tady na fóru, tato metoda je sice z normy, ale nezakládá se na fyzikálních principech.
Napadá někoho nějaké přijatelné řešení?


Název: Re: Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.08.2021, 18:05
Metodu ochranného úhlu použít můžete, ale co vám to pomůže?
Jakmile je na střeše cokoliv "kovového, co pak vede vnitřkem",  tedy nejen antény, ale i třeba kovové vložkování komínu, vývody klimatizace, odvětrání,... tak je to pořádný zásah do střechy aby vyšla vzdálenost s

Nad plechovou střechou izolovaný hromosvod s HVI svody... Ale pokud s tím nemáte zkušenost, nenavrhujte to sám, není to levné řešení a byla by škoda "zabít" to nějakou chybou


Název: Re: Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
Přispěvatel: Jan Hájek 30.08.2021, 18:44
Pošlete mi podklady na mail.


Název: Re: Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 30.08.2021, 19:30
Mohlo by to na první pohled jít docela slušně s jímači umístěnými mírně do střechy a kotvením do krovu, případně doplněnými stranovými jímači.  Takto nějak.
Jen budete muset donutit střechaře zaizolovat prostupy jímačů.  Pak přikládám dvě reálný fotky.