Název: Jaké je ochranné pásmo trafostanice uvnitř v domě?
Přispěvatel: Martin Kurka 19.08.2021, 17:41
Když je distribuční trafostanice 10/0,4kV umístěna v suterénu domu jako věcné břemeno z elektrizačního zákona, má venku před svými dveřmi a u bočních větracích otvorů ochranné pásmo 2m.
Ale jak je to uvnitř domu? Tam platí podle  bodu za b) pásmo 1m? A nejen u sousedních zdí, ale i nad stropem?
To by v místnostech nad trafostanicí nesměl být ani koberec.

ČEZ Distribuce píše:
"c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:
          ...jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
"


Název: Re: Jaké je ochranné pásmo trafostanice uvnitř v domě?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.08.2021, 21:06
Uskladňovat - opakovaně skladnit.
Takže sklad koberců nikoli, ovšem koberec na podlaze bytu není uskladňován, nýbrž položen.


Název: Re: Jaké je ochranné pásmo trafostanice uvnitř v domě?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.08.2021, 21:35
1 metr vně od obestavění
Můj jazykový cit i internetová jazyková příručka souhlasně soudí,   že slovo “obestavět” znamená kolem dokola, nikoli však shora.
Rovněž energetický zákon hovoří o vodorovné vzdálenosti (“Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti … 1 m vně od obestavění.”).
Jak vysoko nad elektrickou stanici sahá ochranný prostor, to energetický zákon řeší jen u venkovních, stožárových, věžových, kompaktních a zděných stanic (“ve všech směrech”),  nikoli však u vestavěných.
Podle mne tedy na stropě vestavěné trafostanice je možné provádět cokoli, pokud to neodporuje nějakému jinému předpisu. Tedy i skladovat koberce.