Název: Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků? Přispěvatel: slower 09.08.2021, 13:50 Z rozvaděče vede kabel CYKY-J 3x1,5 do trafa AC/DC 230/24V.
Jaký průřez vodič zvolit pro vývod DC LED pásek? Uložení pod omítkou, potom v dutině stropu na hořlavém podkladě. Může být opět CYKY? Moderátor: pokud není příspěvek není korektně a jasně zadán, jeho zveřejnění se zpozdí. Název: Re: Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.08.2021, 21:45 CYKY není problém, průřez se nějak určí s ohledem na výkon (proud) a délku (přijatelný úbytek napětí)
Název: Re: Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků? Přispěvatel: slower 10.08.2021, 07:08 Ok a co barva vodičů nevadí, že není v cykyně červená/modrá pro kladný/záporný pól?
Název: Re: Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.08.2021, 07:31 Nevadí.
Jediná barva, na kterou se nesahá je zeleno/žlutá. Opatrný bych byl i u světlemodré, určitě nepatří na plus. Ostatní si určete sám. A jestli trváte na CYKY s modrou a rudou žílou, vyrábí se pro fotovoltaické aplikace (např. CYKY SUN DC) Název: Re: Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.08.2021, 07:46 ... Opatrný bych byl i u světlemodré, určitě nepatří na plus. Kolego, představ si, že i tohle je podle "harmonizovanýc h norem" možné...... (také bych to nedoporučoval. ..) DC rozvod 48V, zemněný + pól Dorazilo jisté přenosové zařízení, kde ten "uzemněný pól" je považován ze střední vodič, takže originál kabel od výrobce má + světle modrý a - šedivý |